50m3/天屠宰废水工程请教大家
qq_1447313573702
2016年07月28日 16:15:53
来自于水处理
只看楼主

1.屠宰场每天屠宰60-80头生猪,还有一部分存栏间的猪牛产生的粪便水,废水量大概50方每天。 2.厂区现有一个化粪池和普通砖砌池,尺寸分别为15*6*1.6和15*6*2.4 粪便水和屠宰水都先经过化粪池然后到砖砌池。化粪池7格,砖砌池5格。现在要利用这些池子建个污水站。 3. 现场水质:化粪池出水cod2110 氨氮225 SS300,,砖砌池出水cod最后一格477;倒数第二格数据cod717 氨氮230 SS190 由于恒温培养箱坏了没有测BOD5。(化粪池前端快板结了所以没取前端的水样) 排放标准cod80 氨氮15 bod5 20

4.个人疑问:废水从化粪池到砖砌池cod能降这么多吗? 砖砌池要做防渗的话怎么做?

5.我的工艺想法是废水-铁丝网-化粪池-气浮-水解酸化-接触氧化-二沉-消毒-浓缩-污泥干化池,二沉回流至水解池。请问这工艺有什么问题,cod和氨氮ss能达标吗??各位大神有没有更好的想法?利用这两个池子的话做下这个工程大概要多少钱?


免费打赏
风雨潇潇
2016年08月16日 10:44:43
12楼
先化粪池这个水肯定就难做了,得先隔油沉淀,调节池做大些,进后端工艺的水应该在1000~1500,流程出问题了
得找专业人员看下设计方案及图纸才能给出中肯答案
回复
suihuang
2016年08月16日 14:46:31
14楼
很难达标,根据描述,想利用现有水池,预计工程做的很简单
回复
sumolian
2016年08月21日 21:25:59
15楼
环保人士刘工 发表于 2016-7-29 11:03 气浮就没什么必要了,还不如改为前端絮凝沉淀,固液分离,再进水解酸化,A2O,二沉,污泥浓缩这样。。。安装 …预处理段气浮机不能少,只靠混凝沉淀+生化氨氮达标难