RS485通讯干扰问题
kuangcy.ok
kuangcy.ok Lv.2
2016年07月27日 14:29:50
只看楼主

现场设备电源采用24VAC时总线不能正常通讯,已更换24VDC电源后,总线通讯恢复正常,但设备数据经常被干扰,偶尔出现异常不能正常工作。通讯线采用的是RVVSP 2x0.75 。24V电源和RS485通讯线是在同一条线管。请教一下,有什么办法可以彻底解决干扰问题。

现场设备电源采用24VAC时总线不能正常通讯,已更换24VDC电源后,总线通讯恢复正常,但设备数据经常被干扰,偶尔出现异常不能正常工作。通讯线采用的是RVVSP 2x0.75 。24V电源和RS485通讯线是在同一条线管。请教一下,有什么办法可以彻底解决干扰问题。
免费打赏
luor7603
2016年07月27日 20:08:29
2楼
通讯线多长?怎么接的线?有终端电阻吗?市场中能找到RVVSP的线?我找了好久都没有。
回复
kuangcy.ok
2016年08月18日 18:40:03
3楼
luor7603 发表于 2016-7-27 20:08 通讯线多长?怎么接的线?有终端电阻吗?市场中能找到RVVSP的线?我找了好久都没有。通讯线最长的就800米,没有接终端电阻,RVVSP应该好卖的。
回复
hfziqing1101
2016年10月08日 17:17:09
4楼
24V对RVVSP没有影响的,应是线太细 长度太长的原因
回复
xysygf
2016年11月01日 05:36:02
5楼
旁边有变频器吗
回复
阿郭丶
2016年11月04日 13:48:10
6楼
把双端接地改成单端接地试试
回复
a396673967
2016年11月19日 13:45:38
7楼
感谢楼主的无私奉献
回复
xiaoyuhanyi
2016年12月13日 16:01:45
8楼
学习学习学习一下
回复
killer2006cn
2016年12月27日 15:29:47
9楼
造成干扰的因素很多,接线、电路等