住宅建筑安全出口的设置要求的讨论
stefadam
stefadam Lv.2
2016年07月24日 22:06:01
来自于建筑构造
只看楼主

只举一例即可说明问题:老版消防技术实务教材关于此的描述其中一段是“满足下列条件时,每个单元每层可设置一个安全出口,(1)建筑高度不大于27米,每个单元任一层的建筑面积小于650m2,且任一套房的户门至安全出口的距离小于15m”,而新版教材对该部分的描述为“建筑高度不大于27米,每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一套房的户门至安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个”

只举一例即可说明问题:老版消防技术实务教材关于此的描述其中一段是“满足下列条件时,每个单元每层可设置一个安全出口,(1)建筑高度不大于27米,每个单元任一层的建筑面积小于650m2,且任一套房的户门至安全出口的距离小于15m”,而新版教材对该部分的描述为“建筑高度不大于27米,每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一套房的户门至安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个”
仔细研究就能发现两种表述根本不是一个意思,而且建规也是第二种表述,那么第二种表述到底该怎么理解呢?尤其是关于距离的部分,是设了两个安全出口后任一套户门至安全出口的距离仍旧大于15米吗?无法理解。
我觉得规范这部分是有问题的,正确的表述应该是“建筑高度不大于27米,每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或至少有一套房的户门至安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个”。不知道我这种理解到底对不对。

免费打赏
曾大帥
2016年07月26日 09:56:48
2楼
谢谢楼主分享资料。
回复
好好先森i
2016年07月26日 16:17:13
3楼
学习了,谢谢楼主的分享!
回复
bingfeng1990
2016年07月27日 15:46:25
4楼
谢谢楼主分享资料。
回复
边缘平台
2016年07月28日 09:32:20
5楼
谢谢楼主分享
回复
ydl287894775
2016年07月28日 13:23:27
6楼
感谢楼主分享好资料
回复
蔡昌辉
2016年08月01日 08:20:58
7楼
应该说老版偏松,新版偏严。比如670平方,任一套房的户门至安全出口的距离小于15m时,按老规范一个出口即可,新规范则需两个出口。
回复
雨沉汉石
2016年08月03日 16:56:56
8楼
不对啊。如果至少一套房出口大于15米,就意味着还有两个都大于15米的情况了。这样两个出口就不够了啊。只能是任一套房出口大于15米就要两个出口,否则两个大于就要增加出口了啊。

楼主你这样解释,感觉不太对呢
回复
你叔爱你姐
2016年08月04日 11:54:36
9楼
应该说老版偏松,新版偏严
回复
曾大帥
2016年08月07日 11:08:25
10楼
谢谢楼主分享
回复
stefadam
2016年08月18日 00:10:02
11楼
雨沉汉石 发表于 2016-8-3 16:56 不对啊。如果至少一套房出口大于15米,就意味着还有两个都大于15米的情况了。这样两个出口就不够了啊。只能 …其实我可能是对“任一”这个词有误解,我理解“任一”应该表示所有的,而规范表述的推理一下,应该理解为“只要有一套”,这样就解释清楚了