大家对《防火规范》上这条排烟的规范时怎么理解的?
kk97970
kk97970 Lv.5
2016年07月22日 23:21:26
来自于通风排烟
只看楼主

《防火规范》8.5.4:地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。当中:“总建筑面积大于200m2”指的是‘多个无窗房间加起来的建筑面积’还是’建筑物的面积’?我的理解:如果说的是‘建筑物的总面积’的话,那么随便一个小平房都大于200了,所以我认为不太可能是‘建筑物的总面积’,而‘多个无窗房间加起来的建筑面积’更合理一些。

《防火规范》8.5.4:
地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。

当中:“总建筑面积大于200m2”指的是‘多个无窗房间加起来的建筑面积’还是’建筑物的面积’?

我的理解:如果说的是‘建筑物的总面积’的话,那么随便一个小平房都大于200了,所以我认为不太可能是‘建筑物的总面积’,而‘多个无窗房间加起来的建筑面积’更合理一些。

比如住宅地下室的住户储藏间,有个别开不了窗井的,建筑面积肯定大于200了,可燃物也算较多,这种房间也需要上排烟吗?感觉没必要吧!


simonray1986
2016年07月23日 09:06:47
2楼
确实算是典型案例。我也感觉没必要,但是按规范的话确实要设。
跟小区住宅地下室不一样的是私人住宅地下室的门可能就不是防火门了吧,但也是一个密闭空间,那如果不要地下室的门呢?
回复
co1464718859186
2016年07月23日 11:43:22
3楼
在这里有人求助,有人分享,有人迷茫,有人坚定,在此要特别感谢无私提供资、心得的考友, 感谢几位经常发资料的朋友给我的免费资料群……特整理出来分享:一建机电492423646;市政186410873;建筑535299876;二建519670959。
回复
kk97970
2016年07月30日 21:39:29
4楼
又把《高规》仔细翻了下,发现高规也有这一条:
8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。

其实新的防火规范里的8.5.4就是对这一条的继承,只不过没有一类二类高层的限制了,符合房间要求的都要上机械排烟,如此看来:
新防火规范上8.5.4条的200平方指的是各房间总面积。
回复
qq_1407384843265
2016年07月31日 23:44:50
5楼
楼上解释得很抽象
回复

相关推荐

APP内打开