本工程总建筑面积约6.13万平方米,地上主体12层,地下2层,1~3层为商铺,4~12层为一栋办公楼,一栋公寓楼。总高度49.85m,框架结构。负二层为人防地下室。由雅居乐地产开发,浙江永拓建设有限公司承建。 工程质量目标:“争创广东省建设工程优质奖”; 安全文明施工目标:“确保广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地,争创AAA级安全文明标准化诚信工地。“ 综合楼效果图本工程施工过程图片不仅仅只发做的好的,在施工过程序中存在问题及处理做法也会发出来,如果各位筑友有不同的意见或更好的做法及见解,也请不吝赐教!欢迎各位点评。
工程质量目标:“争创广东省建设工程优质奖”;
安全文明施工目标:“确保广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地,争创AAA级安全文明标准化诚信工地。“
综合楼效果图
本工程施工过程图片不仅仅只发做的好的,在施工过程序中存在问题及处理做法也会发出来,如果各位筑友有不同的意见或更好的做法及见解,也请不吝赐教!欢迎各位点评。
交场前抗拔锚杆施工现场状况。
开工进场接收地场状况。
本工程为天然基础,持力层为中风化岩。
岩土地勘察报告节选,本工程持续力层为中风化岩层,承载力特征值1500kpa
因本工程基础持力层为中风化岩,普通挖掘机无法进行开挖,必须使用炮机进行打凿开挖。
塔吊基础开挖
以下图为基础炮机打凿开挖。
基坑顶部边坡采用简易明沟截水。
基坑底部采用简易明沟加集水井,自动泵抽水排至市政雨水预留接口。
地基验槽前对基础底部进行清槽,人工用铁镐进行修整。
砖胎模砌筑,在砖模顶部做护角作混凝土边模使用,减少支模人力物力财力。
浇筑砼垫层后效果,因浇筑混凝土第二天下雨,基坑里有存水(人工清扫)。
基础底板钢筋绑扎,钢筋连接方式为绑扎搭接。
混凝土浇筑后收面效果。
混凝土使用磨光机收面。
发一些现场安全文明的图片
施工车辆出入大门
现场围墙
基坑临边防护
明沟洗车槽
消防柜
雅居乐工程管理十大禁令及条文说明
班前讲评台
基坑临边防护
生活板房采用A级阻燃岩棉板
施工现场采用标准45*90进口木枋
地下室挡土墙接头处支模(上层支模利用下层的原有对拉螺杆在底部加固,保证挡土墙上下不错台)。
梁板钢筋绑扎干净清爽。
楼层后浇带两侧拦边。
雨季施工期的赶工措施。
模板拼缝超过2MM的用胶纸粘贴防止漏浆。,
边梁采用固定片对拉螺杆。严禁使用铁丝拉结。
外立面施工分色图
项目周例会
实测实量数据上墙(这个里面的问题大家能一眼就看出来吧)
主体表面一般质量缺陷处理单。
地产公司片区各项目进行PK巡查。
功夫不负苦心人,五月份PK评比,永拓建设取得片区第二名,河源项目第一名。
浙江永拓建设有限公司,注册于2012年2月22日,房屋建筑总承包,市政工程总承包三级。
虽说是三级企业,但是永拓建设的各项目管理团队都用心在做,敢于和一级企业特级企业进行质量、安全文明PK。企业宗旨:建设满意工程,构筑舒适家园。
样板墙,缺少屋面及主体结构工法样板
电梯井门洞防防。
后浇带封闭
楼梯临边防护。缺少安全网。
工地远处实景拍摄。
砌体使用@12圆钢制弯进行勾缝。
禁止砂浆直接倒在地面上,要求使用灰槽存放砂浆。配套砌块使用切割机(手锯)进行加工成配套尺寸。
建设单位实测实量小组对混凝土结构地面平整度实测。
梁柱拆模后观感较好。
模板拼缝美观。
原材料高标准要求。
边柱垂直度控制措施:内撑外拉。
内柱垂直度控制措施:四边支撑。
上反结构钢筋绑扎比较整齐。
梁柱节点,砌体,外架形象。
后浇带浇筑后采用塑料薄模覆盖养护。
现场实测实量小组对主体结构进行事后复检。
侧面外架效果
外架整体效果
外架底部比较干净,安全网有污染。
场地明沟排水
管井洞口防护
楼层卫生干净清爽
楼梯防护