污水处理厂中包括进水泵房、污泥泵站,它们当中的水泵都比较庞大,为了将水泵提升,需要采用起吊装置,以达到提升的目的。因此,在对起吊装置进行设计时,要考虑到水泵的起吊、外运以及维修等都比较方便。因此,在设计的时候,要注意到以下几点问题。第一,要确定合理的起吊高度,这是因为当钢丝绳较短的时候,会直接影响到水泵的吊装。第二,确定合理的吊车的安装高度。在安装的时候需要留有足够的空间,当空间较小时,水泵的体积又很大,会导致起吊的不方便。

污水处理厂中包括进水泵房、污泥泵站,它们当中的水泵都比较庞大,为了将水泵提升,需要采用起吊装置,以达到提升的目的。因此,在对起吊装置进行设计时,要考虑到水泵的起吊、外运以及维修等都比较方便。因此,在设计的时候,要注意到以下几点问题。

第一,要确定合理的起吊高度,这是因为当钢丝绳较短的时候,会直接影响到水泵的吊装。

第二,确定合理的吊车的安装高度。在安装的时候需要留有足够的空间,当空间较小时,水泵的体积又很大,会导致起吊的不方便。

第三,采用电动单梁悬挂起重机,这样方便水泵的起吊,当水泵出现问题需要维修的时候,可以将其吊至泵房平台,当水泵需要返厂处理时,可以直接将其吊出泵房。

构筑物抗浮设计问题

对于地下水位比较高的地区,在将构筑物防空时,它会受到浮力的影响,对构筑物的结构产生不利的影响。为了避免这种不利的影响,在污水处理厂中一般采取的都是抗浮井设计。但是,在实际的应用中,由于操作比较复杂,只有专业的技术人员才能够操作,这就会增加成本。另一方面,抗浮井设计还容易发生坍塌的现象,就会使抗浮作用失效。为了解决这一问题,保证抗浮设计的可靠性,可以根据污水处理厂的具体情况,选用自重抗浮、压重抗浮以及打锚杆等方式,以提高抗浮井设计的有效性,保证其正常运作。

搅拌装置设计的问题

在很多污水处理厂中都存在池内积泥的现象,尤其是在生化池的拐弯处,厌氧池、缺氧池等区域,积泥的现象更加的严重。大量淤泥的堆积,会直接影响污水处理的效率,对污水处理厂造成严重的后果,因此,该问题必须引起足够的重视。

池内淤泥堆积的主要原因是搅拌器的设置不够科学合理,使得池内的淤泥没有完全混合,从而使池内的淤泥产生堆积的现象。而在对搅拌器进行设置的时候,会受到很多因素的影响,比如说构筑物的池型、池深以及水质等,这些都会增加搅拌器设置以及选型的难度。

为了使池内的淤泥完全的混合,在设计的时候,要充分优化构筑池的池型,将厌氧池和缺氧池设置成循环流动的形式,在两池的中间设置隔离墙,这样就能使搅拌器实现污水的循环流动,在搅拌的时候不会出现死角,也就不会产生淤泥的堆积。对于矩形的构筑物来说,最好采用高速小叶轮进行搅拌,这样就能避免淤泥的堆积。

另外,除了搅拌器的设置会影响搅拌的效果,搅拌器型号的选择也会直接影响污水处理的效果。因此,在选择搅拌器的型号时,也要特别注意。就目前来说,一般的污水处理厂采用的是2W/m3~8W/m3型号的搅拌器,但是由于它的变化范围较大,在实际选择的时候还是会产生一些问题。不过,现在很多的搅拌器制造商都会帮助污水处理厂选择合适型号的搅拌器,因为他们具有专业的水力计算模型软件,能够科学的计算出污水处理厂所需的搅拌器的型号、数量以及相应的布置。因此,污水处理厂在选择搅拌器的时候,要充分的考虑制造商的建议,选择合理的掠拌器。

对于生物池来说,选择搅拌器的时候,不光要考虑以上几点原因,还要考虑进水量不足或者进水污染物不足这一类现象,避免出现由于池内的掠拌能力不足出现的池内淤泥堆积的现象。


放空管与集水坑设计的问题

在污水处理厂中的构筑物大多数为盛水构筑物,在对其进行检修时,要保证池内的污水放空,因此,在对污水处理厂进行设计的时候,还要考虑放空管与集水坑的设计问题。

对于一些大型的污水处理厂来说,放空主要采用的形式有两种。第一种是将放空管从下面穿过池壁,从池的底部引到池外,对于这种方式来说,就需要相应的集水坑,但是由于这种方式需要保证管道的埋深要很深,这就会影响厂区内污水管道的整体埋深,另外,还需要保证放空管的管道的防护问题,避免出现漏水的现象。另一种方式是将放空管从池的底部穿出池外,但是为了避免防水套管被切断,我们需要将放空管设置在腋角的上面,这就增加了放空管和池壁之间的距离,使得池内的水不能够完全排净,这样需要在去附近设置相应的集水坑,保证池内的污水全部排空。但是,采用这种方式需要在池的底部增加一个水泵,这就增加的电量的消耗,耗费了更多的资金。

对于一些小型的污水处理厂,也可以采用上述的两种方式进行防空,但是还要考虑污水处理厂的实际情况,保证与周围污水管道的衔接等。对于构筑物的埋深与厂区污水管道的埋深不能够对应的厂区,可以在构筑物内设置集水坑,保证池内的污水能够排到就近的污水管内。

另一方面,在设计的时候还要考虑放空管和厂区污水管管径之间的关系。在以前的设计中,通常保持两个管径尺寸的相同,但是在实际的运行过程中,会发现放空管内的污水流速较快,而厂区污水管内的流速较慢,如果管径相同的话,就会出现污水冒出地面的现象。为了避免这一现象的发生,在设计的时候,要保证放空管的管径要略小于厂区污水管的管径,这样就能保证污水正常的流通。

设备的变频控制问题

对于污水处理厂来说,成本最高的就是电费,为了有效的降低污水处理厂的成本,我们需要首先降低设备的耗电量。为了达到节能的目的,目前污水处理厂通常采用的措施是对主要的耗电设备加装变频装置。通过变频装置可以改变鼓风机、提升泵等设备的电压和频率,这样能够根据流量来控制泵或者风机的转速,从而降低电能的消耗。但是,在实际的设计中,污水处理厂通常采用的都是普通的风机,而普通的风机都是恒频恒压设计,不能够适应增加的变频装置,两个装置配合在一起,反而会使运行的效率下降,运行时的温度升高,另外还会减少风机的寿命,造成更严重的损失。针对这一问题,还需要在设计时进行更全面的考虑,以降低污水处理厂的成本。


免费打赏
z骁龙
2016年07月21日 21:22:25
2楼
很详细
回复
co1463556493500
2016年07月22日 11:29:33
3楼
龙之杀 发表于 2016-7-21 21:22 很详细哈哈,抄的
回复
szg169
2016年07月26日 12:28:40
4楼
学习了,感谢分享!
回复
co1463556493500
2016年07月26日 13:53:52
5楼
szg169 发表于 2016-7-26 12:28 学习了,感谢分享!哈哈,相互学习
回复
co1463556493500
2016年07月26日 13:58:54
6楼

污水处理厂现场安装操作常见问题及解决办法

1 、膜组件在安装过程中未加以保护或保护不当,导致组件或膜片损坏

规范要求:

a、试水前勿拆除出厂包装,组件就位后需立即遮盖,避免焊接施工时焊渣灼伤膜片。

b、吊装时取4个吊耳起吊,防止组件变形, 吊装时严禁碰撞、倾斜、侧翻。

2 、现场不具备吊装条件或吊装困难

处理方法:

a、吊装困难时,需结合当地天气及污水站周围土质和起吊距离选用合适的吊车;

b、不具备吊装条件时,将膜片拆出,曝气箱和膜组件拆分后由人力往池内吊放。

3、膜组件地脚固定不牢或没有固定,导致使用时组件移位或损坏连接管道,后期加固难度增加

规范要求:

组件曝气箱严格定位,同时采用不锈钢膨胀螺丝固定,防止组件长时间动荡、移位,甚至拉断上方抽吸管。


4、各膜组件空气放空管道没有接到水池上部用总管连接

规范要求:

将每个膜组件的气管放空管单独接至水池上部,并在液面上适当位置设置阀门,再用总管将伸上来的管道统一连接。

5、膜组件安装完成后必要的检查措施

规范要求:

在膜组件安装后进水调试前需要检查组件连接管、硅胶管是否安装合格,有无泄漏隐患。组件出水管安装电接点真空压力表部位比较容易出现漏气现象,需要重点检查生料带是否缠绕仔细。

污水处理厂现场安装操作常见问题及解决办法

6、膜池内施工垃圾较多,对膜组件正常运行留有隐患

规范要求:

安装前反应池内的施工应已完成,并请检查清扫工作。大块的垃圾(混凝土块、切削屑粒、零碎材料)等不得残留在槽内,请务必将其除去。在清水调试前再次检查池体,如有必要必须再次清扫。

7、浮球安装随意,造成浮球到处移动,液位控制不准,同时造成浮球控制失灵。

规范要求:

就位准确、固定牢固,确保浮球在合理的范围上下浮动。

8、加药管路安装不正确

安装方式:

必须有喇叭口,药剂由喇叭口自流 进入膜组件,喇叭口到膜池液位距离不能大于 1 米,若是 封口(没有喇叭口)安装加药管路,加药时的压力可能会 将膜组件损坏,使出水浑浊或产生大量气泡。

污水处理厂现场安装操作常见问题及解决办法

9、管道设备没有质量标准和美感

规范要求:

设备安装整齐统一,必须留有检修空间。管道安装必须整齐有序,减少不必要的交叉。

10、自吸泵无法出水怎么处理?

处理方法:

a.检查膜池液位是否过低,出水困难。

b.检查自吸泵进出水管路是否安装正确,自吸泵叶轮转向是否正确。

c.检查自吸泵进水段与膜池水面以上的管路、阀门等有无漏气隐患。

11、运行过程中,若风机短暂关闭后,再次开启时,风机无法启动

规范要求:

若风机短暂关闭,再次开启时,需要先打开放空阀,再启动风机,防止风机因管路内残余空气造成风机启动憋压。

12、膜池曝气不均匀

处理办法:

建议放空阀每天打开一次,每次 2-3 分钟,放空阀打开时,自吸泵务必停止,否则放空时,曝气不能有效的冲刷膜片,会导致膜片堵塞,影响膜的寿命。

13、负压表读数异常

处理办法:

1、达到洗膜周期,按规范洗膜;

2、检查出水流量是否超出设计流量;

3、检查负压表是否损坏或者接线是否正确;

4、检查自吸管支管阀门(位于负压表前端)是否全开;

5、检查自吸泵前端管路是否漏气。

14、出水浑浊

处理办法:

a .检查水下自吸管路是否泄漏;

b .检查组件顶部硅胶管内壁是否残留污泥,判断对应膜片破损与否;

c .逐一拔出膜片检查膜表面破损情况。
回复
co1468923874707
2016年07月26日 14:30:00
7楼
好复杂,看不懂:D:D
回复
co1463556493500
2016年07月26日 14:33:42
8楼
李鱼川江 发表于 2016-7-26 14:30 好复杂,看不懂不得哟,你不是做污水的哇
回复
co1468923874707
2016年07月26日 14:50:06
9楼
3wep360 发表于 2016-7-26 14:33 不得哟,你不是做污水的哇刚接触这一块,老板交代的问题都还觉得云里雾里的呢
回复
mfsw2044702763
2016年07月26日 15:10:58
10楼
初学者不妨多学学
回复
co1463556493500
2016年07月26日 17:45:41
11楼
mfsw2044702763 发表于 2016-7-26 15:10 初学者不妨多学学啊哈,正在学习之中啊
回复

相关推荐