1.看了好多接地的平面图纸,似乎都只画了外壳接地,没有表示变压器中性点是怎么接地的。看规范图集的接地系统图,好像既可以在变压器处接地TN-S,也可以在低压配电柜接地TN-N-S,大家都是怎么设计的? 2.变压器接地是从MEB连,还是要单独从引扁钢?MEB是设在变压器附近还是设在高压进线的位置?如果所有多个变压器,一个MEB放射连接地线可以吗,要不要每个变压器都单独设一个MEB啊?
1.看了好多接地的平面图纸,似乎都只画了外壳接地,没有表示变压器中性点是怎么接地的。看规范图集的接地系统图,好像既可以在变压器处接地TN-S,也可以在低压配电柜接地TN-N-S,大家都是怎么设计的?
2.变压器接地是从MEB连,还是要单独从引扁钢?MEB是设在变压器附近还是设在高压进线的位置?如果所有多个变压器,一个MEB放射连接地线可以吗,要不要每个变压器都单独设一个MEB啊?
2楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-7-21 15:16 编辑
请问楼主:
1、什么是TN-N-S系统???!!!
2、为什么变压器中性点在低压配电柜接地的做法就叫做TN-N-S ???!!!
这时候是几台变压器???!!!
不会是一台吧???!!!
3、为什么变压器中性点在变压器处接地就叫做TN-S ???!!!
这时候又是几台变压器???!!!
不会是多台吧???!!!
4、那如果要从同一变配电室以TT系统和TN-C系统形式引出电源,变压器中性点又该在何处接地???!!!
回复
3楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-7-21 15:21 编辑
根据
GB/T50065-2011、
GB/T16895.1-2008
及IEC60364-1:2005的规定,
多电源变压器系统,变压器中性点不应直接接地!!!
仅单电源变压器系统,变压器中性点就近直接接地!!!
所有变压器中性点都就近直接做重复接地的观点早已经陈旧不堪且已经被废止了!!!
回复
4楼
最新的建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2015已经出台,自2016年8月1日起开始施行!!!
GB 50303-2002中的强条“”4.1.3变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻必须符合设计要求”也已经被废止,不再存在了!!!
GB 50303-2015中的新条文是
4.1.2变压器中性点的接地连接方式及接地电阻应符合设计要求。
回复
5楼
我们这边安装公司的做法是变压器中性点接至就近的扁铁上,以前干变的不锈钢外壳也要接地,最近听说出了几次事故,供电局的有些人不让外壳接地了。。。。。。