关于建筑防雷接地里面的一些规范看法 望版主置顶探讨
你是你书记
2016年07月19日 14:23:44
只看楼主

建筑防雷接地部分按照规范是有自然接地极和人工接地极一说,自然接地极就是利用钢筋混凝土基础内的钢筋作为接地极,我现在的问题是这样的,规范里面说到混凝土是绝缘体,导电性能非常差,不宜利用其中钢筋结构作为接地系统,但是图集里面的自然接地极里面的做法又采用了混凝土内部钢筋作为接地极,这是怎么回事。如下图所示。

建筑防雷接地部分按照规范是有自然接地极和人工接地极一说,自然接地极就是利用钢筋混凝土基础内的钢筋作为接地极,我现在的问题是这样的,规范里面说到混凝土是绝缘体,导电性能非常差,不宜利用其中钢筋结构作为接地系统,但是图集里面的自然接地极里面的做法又采用了混凝土内部钢筋作为接地极,这是怎么回事。如下图所示。

1.png
2.png


1.png


2.png

你是你书记
2016年07月19日 17:26:00
2楼
希望大家给一点自己的看法咯,我是真心得不懂
回复
你是你书记
2016年07月20日 10:03:33
3楼
就一个人都没有吗?这么冷清吗
回复
你是你书记
2016年07月20日 10:03:34
4楼
就一个人都没有吗?这么冷清吗
回复
weng0105
2016年07月21日 10:07:05
5楼
楼主你的第二张图不就告诉你了吗,基础接地要敲桩筋滴~,一般一个承台敲出两根桩筋,然后与基础接地网连接。如果是筏板基础的话该处基础接地网就与整个基础接地网连起来就好啦
回复
lht0629
2016年07月21日 17:22:08
6楼
本帖最后由 lht0629 于 2016-7-21 17:23 编辑

铝酸盐水泥和普通仝水泥是不一样的,这是大前提
连基本的东西都不清楚还探讨什么呢
回复
老清洁工
2016年07月22日 12:10:59
7楼
混凝土在干燥的情况下确实是绝缘体,但在水中或潮湿的情况下,是不绝缘的,导电性能还不错呢。

建议楼主看看GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中。该条的条文说明。里面讲的很清楚的
回复
你是你书记
2016年07月22日 18:27:51
8楼
weng0105 发表于 2016-7-21 10:07 楼主你的第二张图不就告诉你了吗,基础接地要敲桩筋滴~,一般一个承台敲出两根桩筋,然后与基础接地网连接。 …他说的是如果有桩基础的话,那还有没有桩基础的情况呀
回复
你是你书记
2016年07月22日 18:30:50
9楼
lht0629 发表于 2016-7-21 17:22 铝酸盐水泥和普通仝水泥是不一样的,这是大前提连基本的东西都不清楚还探讨什么呢5574884都是硅酸盐的,再说了,混凝土用的也是硅酸盐水泥呢
回复
weng0105
2016年07月26日 17:08:47
10楼
panjiquan 发表于 2016-7-22 18:27 他说的是如果有桩基础的话,那还有没有桩基础的情况呀没有桩基础的话我遇到的一般就是筏板基础了,不过我是没见过整个项目都没有桩基础的,筏板基础是不用打桩,但我们都是要和就近的桩基础相连的。我觉得如果都没有桩基础,看设计要求吧,不然后期可能得打人工接地体
回复
风声如雪
2016年07月31日 15:14:57
11楼
呵呵 路过看一看 学习一下
回复

相关推荐

APP内打开