求教:110kV~ 7 5 0 k V 架 空 输 电 线 路 设 计 规 范 8 . 0 . 4 线 路 换 位....
lzclzclzc2009
2016年07月18日 16:59:22
只看楼主

8 . 0 . 4 线 路 换 位 第3条如一个变电所某级电压的每回出线虽小于 100km,但其总长度超过 200km,可采用换位或 变换各回送电线路的相序排列的措施来平衡不对称电流这句怎么理解啊,每回出线虽小于 100km,但其总长度超过 200km。出线的100km是怎么算的,而总长度超过 200km又是怎么算的。

8 . 0 . 4 线 路 换 位
第3条
如一个变电所 某级电压的每回出线虽小于 100km ,但其总长度超过 200km,可采用换位或 变换各回送电线路的相序排列的措施来平衡不对称电流

这句怎么理解啊, 每回出线虽小于 100km ,但其总长度超过 200km。出线的100km是怎么算的,而 总长度超过 200km又 是怎么算的。
免费打赏
co1468889748031
2016年07月19日 09:58:34
2楼
根据规范要求,从某一个变电站出线的某一回路长度超过100km,这一回需要全换位;
如果从某一个变电站出线的所有回路中,最长的那条也不超过100km,但是所有回路长度之和超过了200km,也需要采取换位或者改变不同回路之间相序排列方式,由此来降低不平衡度
回复
lzclzclzc2009
2016年07月19日 11:37:22
3楼
wuming09 发表于 2016-7-19 09:58 根据规范要求,从某一个变电站出线的某一回路长度超过100km,这一回需要全换位;如果从某一个变电站出线的 …谢谢。总长度这样理解应该是合理的。