整栋楼的应急广播系统出现电流声“咔咔”
泥人王
泥人王 Lv.10
2016年07月18日 16:31:55
只看楼主

整栋办公楼的应急广播系统是与公共广播系统共用的,每层一个回路,使用博世功放。线路公共部分在弱电线槽内敷设,进入每层后均穿金属钢管至个扬声器。但整栋大楼一段时间会出现电流声“咔咔”,声音很大,有时约30多秒,有时几秒,集成商看了多次,均未修理好,施工单位对线路进行测量,均未接地。不知什么原因了。各位大神,帮忙出出主意。谢谢!

2016年07月25日 15:33:03
2楼
收到磁场干扰了吧?
回复
泥人王
2016年08月04日 21:52:40
3楼
印度 发表于 2016-7-25 15:33 收到磁场干扰了吧?没有,普通办公楼吊顶,线路敷设在金属线槽或钢管内,不可能有磁场干扰
回复
泥人王
2016年08月12日 11:05:13
4楼
泥人王 发表于 2016-8-4 21:52 没有,普通办公楼吊顶,线路敷设在金属线槽或钢管内,不可能有磁场干扰最终解决方案,居然是设备接地未做好,重新将各设备进线了接地。完成后,现在彻底正常了。