之前我们单位自控电缆一直用KVV1.5的,现在有个甲方说这个线太硬,不好施工,要求室内通信距离比较近的控制电缆全部换成RVV1.0,室外比较远的设备使用KVV22-1.5的电缆,不知道这样设计有没有什么问题?
之前我们单位自控电缆一直用KVV1.5的,现在有个甲方说这个线太硬,不好施工,要求室内通信距离比较近的控制电缆全部换成RVV1.0,室外比较远的设备使用KVV22-1.5的电缆,不知道这样设计有没有什么问题?
2楼
<
<仪表配管配线设计规范>
>HG/T20512-2014
7.2.1 仪表信号电缆宜选多股铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套带屏蔽的软电缆。
仪表配管配线设计规范>
回复
3楼
jh58316 发表于 2016-7-17 17:40 HG/T20512-20147.2.1 仪表信号电缆宜选多股铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套带屏蔽的软电缆。RVVP-1.0吗
回复
4楼
7.1 电缆线芯截面积
7. 1. 1 仪表信号电缆的线志截面积应满足测量及控制回路对线路阻抗的要求,以及施工中对线缆
机械强度的要求。最小线芯截面积不宜小于0.75mm 2 。
7. 1. 2 在爆炸危险场所2 区或非防爆区域的场合,对敷设在桥架或保护管中的二芯及三芯仪表信
号电缆的线芯截面积,宜选用1. Omm 2 ~ 1. 5mm 2 ,热电偶补偿导线宜选用1. Omm2 ~ 2. 5mm2 0 用于
主电缆的多芯电缆,在线路电阻满足的条件下,其线芯截面积可缩小为O. 75mm2 ~ 1. 5mm 2 。
7.2 电缆的类型
7.2.1 仪表信号电缆宜选多股铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套带屏蔽的软电缆。
7.2.2 仪表信号电缆的屏蔽选择.宜选总屏蔽加分屏,特殊要求的电缆,应根据制造商的具体要求
选用。
7.2.3 当采用本安系统时,应选用本安电缆,其分布电容、分布电感参数应符合本安回路的要求。
本安电缆外护套为蓝色标志。
7.2.4 高、低温场所,应根据电缆的允许使用温度范围,选用耐高温、低温电缆。
7.2.5 火灾危险场所架空敷设的电缆,应选用阻燃电缆。
7.2.6 热电偶补偿电缆的型号,应与热电偶的分度号相匹配,宜采用补偿型。
回复