今日话题2016.7.12 #自己省钢筋的方法或者一些没必要的构造做法#,如果附上截图更佳。1、柱配筋也能优化,在满足计算及构造要求的前提下,角筋取大值,可使柱总配筋面积减小。我先来。框架梁通长筋采用小直径。2、3.6m跨度以内,通长筋与支座筋协调,能通长的尽量通长,3.6m以上跨度通长筋与支座筋可不通长,宫建大跨度建筑最好通长,宫建就不要省了。个人见解仅供参考,不同抗震等级搭接长度不一,视情况而定!
3、可以通过对荷载细化,方案优化的方式来节省钢筋。
4、板配筋时用三级钢 配筋率按0.178 出来的配筋面积配 底钢筋用‚圆6的 。剪力墙边缘构件配筋取构造配筋和组合配筋的大值 次梁点铰,用架立钢筋。
5、梁腰筋构造,可节省腰筋。
6、楼板厚度小于150时尽量不要采用双层配筋,没有抗扭要求的梁跨度足够长时跨中负筋采用三级2Φ12架立筋,悬挑板悬挑长度小于500时阳角放射筋按规范减少2根。
7、墙非加密区拉筋,采用隔一拉一。
8、PKPM不选择自动计算板自重,把板自重手算到板恒载中去(这样比较麻烦点咯)。。因为在实际计算中,板面积是要扣掉梁宽的,但是PKPM把板和梁宽重叠的那部分自重都各自计算了一次。
9、剪力墙布置应沿建筑物周边、分散、均匀且对称布置,墙配筋时,按标高段来分别配筋;梁的经济跨度一般在 3-5m 之间,连梁可按层号,梁截面大小用列表形式配筋;若框架梁较多,且配筋差别大,应多分几个标准层。
10、这样抠能抠多少 建筑方案合理点 结构没有薄弱层 结构布局合理 这样才好省钢筋。板里用6@150 屋面用附加钢筋形式。
11、钢筋的配筋率控制在大于计算量5·10%之间,尽量减少钢筋总量。然后在方案优化来省钢筋比较好
在我可控范围内,我不无度的浪费,也不刻意的节省,亲临过上世纪90年代德国人在北京建的幼儿园的拆除工地现场,被将近20年前德国人做的结构深深震撼,概念都是人说的,安全感和震撼是砸开德国人楼板的那一瞬间,不想过多赘述,个人认为一名结构工程师不该把精力放在什么“节省钢筋”上,更不能把“节省钢筋”当成一种技巧或是认为是自己业务能力的一部分,即便面对现实压力进行较为苛刻的限价设计,“节省钢筋”这个问题也应该是在结构方案性的宏观层面上,一些所谓的细节技巧,起不到决定性作用。
12、宏观上尽量使结构刚度均匀,对称,减少不规则,如避免出现薄弱层而放大内力导致配筋增大。构造上如利用边缘构件利用墙身分布筋,梁钢筋抠搭接筋之类。
13、荷载细化很重要,比如楼梯,一般都是输恒荷载8,其实有的楼梯恒荷载没有这么大的,再比如,很多开洞的墙荷载都是折减系数0.7或者0.8,其实这样算的不准确。
14、省钢筋其实就是扣规范边缘 没什么高科技 看谁看规范细 !较长的框架梁尽量小的通长钢筋 附加大直径的钢筋本身不太符合设计概念 单为了省钢筋都这么做了 。边缘构件 还有墙钢筋 省能生下来比较多 。结构布置尽量合理 百分之90以上是走规范边缘的钢筋
15、300宽的框架梁箍筋用三肢箍,相对四肢箍省。
16、一般情况下,特别是八度区一级框架的梁柱,纵筋和箍筋可用四级钢,跟三级钢比较比较省
(1)首先梁底部钢筋可以截断百分之之50、
(2)梁顶钢筋可以考虑三倍板厚范围内,楼板钢筋的贡献
(3)竖向构件无论是约束边缘构件还是构造边缘构件都可以用拉筋
17、柱配筋也能优化,在满足计算及构造要求的前提下,角筋取大值,可使柱总配筋面积减小。
18、
(1)梁顶部钢筋可以考虑板的钢筋,梁底部钢筋可以
(2)墙柱边缘钢筋可以用拉筋
上期回顾: 【每日话题系列】#2016年注考被坑了,报名糟心事大爆料#