三相电流表和综保怎么串接共用一组电流互感器
lj2759739
lj2759739 Lv.5
2016年07月12日 10:23:20
只看楼主

弱弱的问一句,三相电流表和综保怎么串接来共用一组电流互感器,借用其他同仁的图纸,怎么改才对?

弱弱的问一句,三相电流表和综保怎么串接来共用一组电流互感器,借用其他同仁的图纸,怎么改才对?
lj2759739
2016年07月12日 10:24:15
2楼
顶!d=====( ̄▽ ̄*)b 起来
回复
lj2759739
2016年07月12日 10:31:18
3楼
师长们快来围观
回复
电电更健康
2016年07月12日 14:23:55
4楼
电流只能串联 电压只能并联。你好好想想吧 哈哈 一看就是物理老师挂的早!:lol
回复
lj2759739
2016年07月12日 15:06:22
5楼
电电更健康 发表于 2016-7-12 14:23 电流只能串联 电压只能并联。你好好想想吧 哈哈 一看就是物理老师挂的早!知道串联呀,就是不知道实际怎么接?
回复
beida_energy
2016年07月12日 15:18:17
6楼
不对!
互感器与电流表和综保的电流端子的接线关系应该都是串联关系!
可你接的是并联关系!
回复
lj2759739
2016年07月13日 10:07:51
7楼
beida_energy 发表于 2016-7-12 15:18 不对!互感器与电流表和综保的电流端子的接线关系应该都是串联关系!可你接的是并联关系!这是借了一个错误版本,看怎么串联接线才对
回复
beida_energy
2016年07月13日 10:16:45
8楼
lj2759739 发表于 2016-7-13 10:07 这是借了一个错误版本,看怎么串联接线才对就是说 ,无论是电流表还是综保的电流输入端,都是电流元件 ,你把它们俩串联接每相的电流互感器不就行了?
回复
lj2759739
2016年07月13日 10:47:38
9楼
我知道要串联,但是电流表是如图中的数显式三相电流表,不是指针式的表,所以一时不知道怎么接线才好,看这样对吧,如果对的话那三相电流表放在综保左边的话怎么画呢
回复
lj2759739
2016年07月13日 10:48:52
10楼
beida_energy 发表于 2016-7-13 10:16 就是说 ,无论是电流表还是综保的电流输入端,都是电流元件 ,你把它们俩串联接每相的电流互感器不就行了 …我上传了个图,请看下
回复
随波逐流1992
2016年07月13日 13:55:17
11楼
本帖最后由 随波逐流1992 于 2016-7-13 15:25 编辑