本帖最后由 利娜 于 2016-7-25 10:40 编辑 按照规范上计算的步骤计算出来的化粪池容积总是小于按照表格选择的化粪池容积,比如:住宅,服务人数140人,用水量定额200L/人.d,污水停留时间取24h,污泥清掏周期12个月;计算Vw=140*0.7*200*0.9*24/(24*1000)=17.64m3;Vn=140*0.7*0.7*12*(1-0.95)*0.8*1.2/((1-0.9)*1000)=0.4m3;
本帖最后由 利娜 于 2016-7-25 10:40 编辑
按照规范上计算的步骤计算出来的化粪池容积总是小于按照表格选择的化粪池容积,比如:
住宅,服务人数140人,用水量定额200L/人.d,污水停留时间取24h,污泥清掏周期12个月;
计算
Vw=140*0.7*200*0.9*24/(24*1000)=17.64m3;
Vn=140*0.7*0.7*12*(1-0.95)*0.8*1.2/((1-0.9)*1000)=0.4m3;
V=17.64+0.4=18.04m3.
选7#化粪池
选表:
根据以上数据,化粪池选择10#化粪池
综上 ,这两种方法选择的化粪池差距还是挺大的,请教大神,你们都选择哪种呢?
感谢@安穆明weibo,问题已解决!有朋友有相同疑问,请看楼下!
2楼
你那个表格哪来的,一般会是按照规范的计算步骤来计算
回复
3楼
表格哪来的,
回复
4楼
按计算选化粪池
回复
5楼
你的问题出现在T所代入的单位问题。污泥计算部分,这里的T不应该代入12,而应该是360d,你可以换算一下单位。如果把360代入,计算所得的污泥量为12m3。则化粪池总容积为:29.64m3,选取10号化粪池是没有错误的,是你计算出了问题。
回复
6楼
jihai20062006 发表于 2016-7-12 11:57 你那个表格哪来的,一般会是按照规范的计算步骤来计算07S906给水排水构筑物设计选用图(水池、水塔、化粪池、小型排水构筑物)中化粪池选用表
回复
7楼
song15157 发表于 2016-7-12 15:36 表格哪来的,07S906给水排水构筑物设计选用图(水池、水塔、化粪池、小型排水构筑物)中化粪池选用表
回复
8楼
安穆明weibo 发表于 2016-7-13 14:53 你的问题出现在T所代入的单位问题。污泥计算部分,这里的T不应该代入12,而应该是360d,你可以换算一下单位 …谢谢大神!我回去看了下公式,确实是如您所说!
回复
9楼
:):D:(:'(:(
回复
10楼
非常不错的资料,谢谢。
回复
11楼
学习了。。。。。。。。。。。
回复