我家住顶楼(五楼),无独立排气管,装修时为了美观,我把立管在高出卫生间地坪30公分处截断,然后用90度弯头转至西外墙,现在发现卫生间经常有难闻的臭味,是不是因为管子截短的关系?各位帮忙分析分析
我家住顶楼(五楼),无独立排气管,装修时为了美观,我把立管在高出卫生间地坪30公分处截断,然后用90度弯头转至西外墙,现在发现卫生间经常有难闻的臭味,是不是因为管子截短的关系?各位帮忙分析分析
12楼
应该是水封高度不够
回复
13楼
hehe 多通风就好啦
回复
14楼
.90度弯头接转,阻力有点大,一般是2个45度弯头或乙字弯转;
3.伸顶通气管要达到一定的高度,才有烟囱效应;
回复
15楼
立管内本来就是有臭气的,伸顶通气立管被你改了以后,出口刚好就在你家卫生间窗户底下,冒出来的臭气就从你家窗户飘进进来了,不臭才怪呢。
回复
16楼
赞同7楼的分析!
回复
17楼
原因1、装修过程是否对卫生间地漏加设了存水弯,存水弯的水封深度是否足够。还有没有经常使用的地漏是否有定时补充水封的水,以免水封干枯后,臭气进入室内。
2、侧墙出口受到室外风压的影响造成倒灌,臭气从马桶的水封溢出。
回复
18楼
补充17楼说法:即使通气管不改造,也会出现楼主的情况,我家5楼(顶层)经常有味,观察地搂就会发现无水封。
臭气从马桶水封溢出通常出现在一楼,顶楼一般不会发生。
回复
19楼
完啦,窗户进来的,把管子伸到顶楼去吧
回复