帮我分析一下卫生间的臭味
sarly_sz
sarly_sz Lv.2
2007年11月07日 13:38:38
只看楼主

我家住顶楼(五楼),无独立排气管,装修时为了美观,我把立管在高出卫生间地坪30公分处截断,然后用90度弯头转至西外墙,现在发现卫生间经常有难闻的臭味,是不是因为管子截短的关系?各位帮忙分析分析

我家住顶楼(五楼),无独立排气管,装修时为了美观,我把立管在高出卫生间地坪30公分处截断,然后用90度弯头转至西外墙,现在发现卫生间经常有难闻的臭味,是不是因为管子截短的关系?各位帮忙分析分析
免费打赏
jinhui020222205
2007年11月07日 16:45:24
2楼
卫生间有没有地漏,90度弯头接口怎么处理的?
回复
waterismoney
2007年11月07日 21:41:53
3楼
1.随意更改管道做法不可取,基本的公共道德?现在是“臭美"了吧?!
2.90度弯头接转,阻力有点大,一般是2个45度弯头或乙字弯转;
3.伸顶通气管要达到一定的高度,才有烟囱效应;
回复
duping81
2007年11月18日 01:21:13
4楼
伸顶通气不就什么事都没有了,活该
回复
hench
2007年11月18日 15:43:44
5楼
1.关键看外墙的透气立管伸顶高度多少,如果仍按设计,高于天面300mm以上,那应该没有问题,如果连窗户都高不过,那么臭味很有可能是透气管高度不够而产生的。
2.3楼说加90度弯头造成阻力是不对的,顶部透气管主要是排水形成负压,补充空气,避免破坏水封作用,这点阻力对空气影响是不大的。
3.建议你再检查一下装修过程是否对卫生间地漏加设了存水弯,存水弯的水封深度是否足够(有些为了好看,采用带水封的不锈钢地漏,但这种地漏水封只有几毫米,基本没有放臭作用)。还有没有经常使用的地漏是否有定时补充水封的水,以免水封干枯后,臭气进入室内(所以在发达国家,除淋浴区内设置地漏,在卫生间内是不设地漏,就是为了避免这种情况)。
回复
hzw0189
2007年11月19日 10:40:32
6楼
自己用鼻子去闻闻臭气从哪里来的,再采取相应的措施
回复
goldtide
2007年11月30日 22:54:23
7楼
什么烟囱效应?也不是水封的事情。是侧墙出口受到风的影响造成倒灌,臭气从马桶的水封溢出。不要认为有水封就最安全,瞬间正压气流通过水封时变成气泡出来的。高层中的低层马桶不就有冒泡吗?
回复
jiangdongxiaowu
2007年12月07日 00:04:47
8楼
楼上分析有道理
回复
blue_2417
2007年12月07日 09:38:38
9楼
7楼的有理,可能是侧墙出口受到风的影响造成倒灌.
或者是从侧墙的窗口飘进来的臭味
回复
某日某月
2007年12月07日 09:47:05
10楼
排水立管都在墙角,你装修时包一下没什么难看的啊,你把伸顶通气管截断了,那下雨不就往你家灌水了吗?
回复
chenxiaoqin8663
2007年12月08日 10:34:33
11楼
支持
回复

相关推荐