生活污水深度处理工艺
hbchenliyi
hbchenliyi Lv.12
2016年07月10日 09:10:31
来自于水处理
只看楼主

按GB50335-2002《污水再生利用工程设计规范》6.1.1,城市污水再生处理,宜选用下列基本工艺:1、二级处理——消毒 2、二级处理——过滤——消毒 3、二级处理——混凝——沉淀(澄清、气浮)——过滤——消毒 4、二级处理——微孔过滤——消毒 6.1.2当用户对再生水水质要求更高时,可增加深度处理其它单元的一种或几种组合。其它单元技术有活性炭吸附、臭氧+活性炭、脱氨、离子交换、超滤、纳滤、反渗透、膜生物反应器、臭氧养护、自然净化等。

按GB50335-2002《污水再生利用工程设计规范》6.1.1,城市污水再生处理,宜选用下列基本工艺:1、二级处理——消毒
2、二级处理——过滤——消毒
3、二级处理——混凝——沉淀(澄清、气浮)——过滤——消毒
4、二级处理——微孔过滤——消毒
6.1.2当用户对再生水水质要求更高时,可增加深度处理其它单元的一种或几种组合。其它单元技术有活性炭吸附、臭氧+活性炭、脱氨、离子交换、超滤、纳滤、反渗透、膜生物反应器、臭氧养护、自然净化等。
现有一新建生活污水。进水水质按BOD5=250mg/l,CODcr=450mg/l,SS=280mg/l,氨氮=50mg/l,总氮=60mg/l,总磷=4mg/l。要求处理后出水水质:BOD5=4mg/l,CODcr=20mg/l,ss=5mg/l,氨氮=1.0mg/l,总氮=10mg/l,总磷=0.2mg/l。
请问各位大侠采用什么工艺流程比较好;
我考虑采用:二级接触氧化+沉淀+砂滤+活性炭。可行吗



免费打赏
gly6822
2016年07月22日 17:10:53
12楼
我们公司的高负荷渗滤技术(广州中科碧疆环保科技有限公司)面积做大点 基本没问题 运行能耗还低。
回复
phanghui
2016年07月23日 08:11:11
13楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
hbchenliyi
2016年07月24日 11:41:16
14楼
面积不够,在室内,可以说详细点吗
回复
zzl0809030222
2016年07月24日 14:07:50
15楼
建议:可以采用前置反硝化+接触氧化(MBBR)+后置反硝化+混凝+沉淀+过滤+消毒,因为氨氮脱除率很高,出水1以下,总氮也是10,低于A标,总体硝化和脱氮要求特别高,可以采用前置和后置反硝化结合,如果设计氮负荷低,视运行效果都可以取消内回流了;好氧段采用硝化效果好的MBBR工艺,保证氨氮能达标;因生物除磷通常都达不到A标,更别说0.2了,所以直接取消厌氧,进水BOD完全用于前置反硝化,充分利用碳源,保障反硝化效率,,冬天硝化效果不好还可把第一个缺氧变为好氧;氨氮总氮达标后,再化学除磷,化学沉淀和二沉池合建为一个沉淀池,减少基建,弊端就是化学污泥也部分回流了,除磷剂对污泥有一定毒害作用;SS为5,为保证达标必须加精密过滤。以上为个人观点,希望对你有用。
回复
hbchenliyi
2016年07月25日 08:44:51
16楼
你的建议非常好,非常感谢,我试算下
回复
hbchenliyi
2016年08月30日 19:00:13
17楼
这个可以再讨论,毕竟现在达标很困难
回复
mfj8303
2016年09月01日 09:15:47
18楼
回复