离心泵电机使用软启动器有什么好处?
西安西驰电气
2016年07月07日 09:41:49
只看楼主

问题出处: 我单位几台离心泵的电机带有软启动器,有了软启动器是不是就可以减小泵的起动电流?泵在启动过程中是不是随着转速的提高其电流才一步步高起来直至正常?还是启动时其电流也是忽然高起来而后慢慢降至正常?其间软启动器到底起到了什么作用? 工程师的话: 传动工程中最常用的就是三相交流感应电动机。在许多场合中,由于其启动特性,这些电动机直接连接电源系统。如果直接在线启动,将会产生高达电机额定电流6倍的浪涌电流。该电流会使供电系统和串联的开关设备过载。如果直接启动,也会产生较高的峰值转矩,这种冲击不但会对驱动电动机产生冲击,而且也会使用机械装置受损。


问题出处:
我单位几台离心泵的电机带有软启动器,有了软启动器是不是就可以减小泵的起动电流?泵在启动过程中是不是随着转速的提高其电流才一步步高起来直至正常?还是启动时其电流也是忽然高起来而后慢慢降至正常?其间软启动器到底起到了什么作用?
工程师的话:
传动工程中最常用的就是三相交流感应电动机。在许多场合中,由于其启动特性,这些电动机直接连接电源系统。如果直接在线启动,将会产生高达电机额定电流6倍的浪涌电流。该电流会使供电系统和串联的开关设备过载。如果直接启动,也会产生较高的峰值转矩,这种冲击不但会对驱动电动机产生冲击,而且也会使用机械装置受损。
软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。
待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。(转载)

老吉00
2016年07月08日 10:36:18
2楼
谢谢分享。
回复
游乐儿123
2016年07月08日 13:56:10
3楼
回复
xyyrrr
2016年07月09日 06:20:58
4楼
我们9台250KW鼓风机一开始也是用的软启控制,后来全部改变频控制了。这个要综合建设和运行算总账的。既然那直接启动和软启作比较的说法都有市场,就不多聊了;P。
回复
cmb178
2016年07月09日 07:55:34
5楼
谢谢分享。
回复
wangxf
2016年07月09日 11:41:08
6楼
看一看,学习学习!
回复
a396673967
2016年07月10日 09:13:53
7楼
学习学习学习
回复
dellrhw
2016年07月10日 19:28:48
8楼
谢谢楼主分享
回复
wojiaodongyong
2016年07月10日 23:54:47
9楼
不一定一定要软启动,看具体情况来定
回复
wangzhyhh
2016年07月11日 08:49:07
10楼
谢谢分享。
回复
yuleray
2016年07月11日 09:21:46
11楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开