地下室配电房进水,后续应做哪些相应的工作?
值班员35kv
2016年07月05日 15:28:10
只看楼主

本帖最后由 值班员35kv 于 2016-7-5 20:21 编辑 因恶劣天气强暴雨侵袭,地下室配电房进水,拉闸停电,雨水淹没高压柜2/3处,后续应做哪些相应的工作?哪些元器件要更换?请高手指点!万分感谢!

本帖最后由 值班员35kv 于 2016-7-5 20:21 编辑

因恶劣天气强暴雨侵袭,地下室配电房进水,拉闸停电,雨水淹没高压柜2/3处,后续应做哪些相应的工作?哪些元器件要更换?请高手指点!万分感谢!



IMG_20160705_142638.jpg


IMG_20160705_142657.jpg


IMG_20160705_142826.jpg


IMG_20160705_142922.jpg


IMG_20160705_143106.jpg


IMG_20160705_143208.jpg

阿伏
2016年07月05日 16:42:39
2楼
电力元件被水浸泡,绝缘性能就不好说了,洪灾来袭,都淹得差不多了,灾后重建建议重新采购,,如果微机保护装置没有受潮,应该还可以用
回复
xyyrrr
2016年07月06日 06:49:31
3楼
建议找第3方检测一下,主要是耐压,有规范的,小于一定值就要更换。工程资质上有承装、承修、承试。承试的就是干这活的。承试二级比承试三级能力高。
回复
值班员35kv
2016年07月06日 18:03:12
4楼
本帖最后由 值班员35kv 于 2016-7-7 10:26 编辑 xyyrrr 发表于 2016-7-6 06:49 建议找第3方检测一下,主要是耐压,有规范的,小于一定值就要更换。工程资质上有承装、承修、承试。承试的就 …收到回复,谢谢
回复
值班员35kv
2016年07月06日 18:03:20
5楼
本帖最后由 值班员35kv 于 2016-7-7 10:26 编辑 阿伏 发表于 2016-7-5 16:42 电力元件被水浸泡,绝缘性能就不好说了,洪灾来袭,都淹得差不多了,灾后重建建议重新采购,,如果微机保护 …收到回复,谢谢
回复
wydq-007
2016年07月07日 11:34:31
6楼
可进行绝缘试验,达不到要求的均要换,或者简单的摇测绝缘电阻,一般过水浸泡的都不是很保险了
回复
wangxf
2016年07月07日 12:03:46
7楼
可以清洗以后,烘干,打绝缘,低压电器每个分回路要达到0.5M欧以上,高压电器必须做耐压试验,打不过耐压则必须重新采购元器件进行安装。
回复
wangxf
2016年07月07日 12:06:24
8楼
如果电缆头也进了水的话,估计电缆是打不起绝缘的,可以通以低电压电流来进行烘干!
回复
游乐儿123
2016年07月07日 13:42:02
9楼
是湖北地区的吗
回复
a396673967
2016年07月07日 15:33:49
10楼
祈祷吧{:2_97:}
回复
雨天joe
2016年07月07日 16:58:53
11楼
游乐儿123 发表于 2016-7-7 13:42 是湖北地区的吗下次规定,湖北公变专变全部坐在地上:lol