(水源热泵空调)压缩机选型时,按照课本计算压缩机输气量比 厂家压缩机选型软件计算的要大。(参数一致)具体参数如下:设计机组80匹,制冷量212kW制冷剂:134a蒸发温度:5℃(壳管式(满液)蒸发器;7-12℃标准设计工况)冷凝温度:39℃(壳管式冷凝器;30-35℃标准工况)过热度:5℃过冷度:5℃压缩机选择:莱富康品牌(单台)经过nist查询:压缩机吸气口焓值为406kj/kg,膨胀阀入口处焓值为247.53;

(水源热泵空调)压缩机选型时,按照课本计算压缩机输气量比 厂家压缩机选型软件计算的要大。(参数一致)


具体参数如下:
设计机组80匹,制冷量212kW
制冷剂:134a
蒸发温度:5℃(壳管式(满液)蒸发器;7-12℃标准设计工况)
冷凝温度:39℃(壳管式冷凝器;30-35℃标准工况)
过热度:5℃
过冷度:5℃
压缩机选择:莱富康品牌(单台)
经过nist查询:压缩机吸气口焓值为406kj/kg,膨胀阀入口处焓值为247.53;
选择压缩机输气系数为0.9
(1)按以上参数我手计算压缩机输气量为:5348.8 kg/h
(2)参考莱富康压缩机选型软件输入相关参数后:
按制冷量212Kw选134a-s-081(制冷量212kW,输气量4813kg/h)压缩机一台,
按输气量5348.8kg/h选134a-s-091(制冷量238.7kw,输气量5419kg/h,)压缩机一台,
(3)因此存在按制冷量和按输气量选择压缩机型号不匹配

本人做热泵工程施工4年,现在转型做机组设计,感觉有点吃力 ,计算方式不对之处请大家指正。
免费打赏
林刚
2016年07月04日 11:20:30
2楼
输气系数不需要就对了
回复
runningworker
2016年07月05日 13:12:18
3楼
林刚 发表于 2016-7-4 11:20 输气系数不需要就对了课本上说输气系数一般在 0.75-0.9之间 ,为什么不需要啊
回复
yzhchlan
2016年07月15日 09:16:45
4楼
某个工况的制冷量要自己计算吗?
压缩机厂商不是有参数吗?