请问钢结构管道支架的问题
foxtime
foxtime Lv.3
2016年07月01日 23:00:32
只看楼主

现在有一个管道支架,双柱的都为H型钢250X125的,柱脚采用与基础埋件焊接,四个方向都有加劲肋的做法。请问如果管道支架顶端有水平力,这个力转化成弯矩后,这个弯矩是被与柱脚相连的埋件吃掉,还有柱脚与埋件的焊缝受弯矩。或者说两者都有呢?望大侠不吝啬的赐教

现在有一个管道支架,双柱的都为H型钢250X125的,柱脚采用与基础埋件焊接,四个方向都有加劲肋的做法。请问如果管道支架顶端有水平力,这个力转化成弯矩后,这个弯矩是被与柱脚相连的埋件吃掉,还有柱脚与埋件的焊缝受弯矩。或者说两者都有呢?望大侠不吝啬的赐教
免费打赏
xiaoyixiaoyixiaoyi
2016年07月02日 09:37:17
2楼
你这个焊接在一起了 应该算是一个整体了 那连接的不就是预埋件相连的钢筋或者是螺栓了 算算那个与埋板连接的牢固不牢固 应该就可以了
回复
foxtime
2016年07月02日 12:50:50
3楼
xiaoyixiaoyixiaoyi 发表于 2016-7-2 09:37 你这个焊接在一起了 应该算是一个整体了 那连接的不就是预埋件相连的钢筋或者是螺栓了 算算那个与埋板连接 …大侠的意思是说,水平力产生的弯矩应该是被埋件的钢筋所吃掉,如果埋件能承受这个弯矩就OK了吗?是这个意思吗
回复
zhangbo19850501
2016年09月26日 11:51:57
5楼
谢谢楼主分享