美的26机,压缩机热过流保护器动作不制冷,很多土八路和售后看了判压缩机死刑,如换压机450+200人工(不含高空)+50雪种=700元,建义换新机市场价1p就1850元未移机前原来一直制冷很好,移机到新屋后因外机外墙只有50cm空巷位不能安放,要放在屋前阳台上,要由原来3m配管改为8.5m,中途没有焊接,是打喇叭口一条过的,管子弯得很好没有节扁。我接手修时,开机20分钟压缩机热过流保护器动作,低压5.3kg/cm2(排除制冷剂不假,没有进空气),细管冷凉,大管不凉(约25度),电流4.6A,电压228v,外环温33c。外机很干静透光,风速5.0m/s,内机风速3.8m/s
美的26机,压缩机热过流保护器动作不制冷,很多土八路和售后看了判压缩机死刑,如换压机450+200人工(不含高空)+50雪种=700元,建义换新机市场价1p就1850元
未移机前原来一直制冷很好,移机到新屋后因外机外墙只有50cm空巷位不能安放,要放在屋前阳台上,要由原来3m配管改为8.5m,中途没有焊接,是打喇叭口一条过的,管子弯得很好没有节扁。我接手修时,开机20分钟压缩机热过流保护器动作,低压5.3kg/cm2(排除制冷剂不假,没有进空气),细管冷凉,大管不凉(约25度),电流4.6A,电压228v,外环温33c。外机很干静透光,风速5.0m/s,内机风速3.8m/s
为了讨回10分,荣昌制冷你说这机能修好吗?如果能修好,用什么方法;P
2楼
本帖最后由 游荡四方 于 2016-7-1 09:19 编辑
要由原来3m配管改为8.5m
这是因连接管过长,细管阻力过大,补氟过多,高压过高引起的压机过热。
解决的方法2种:
1:外机毛细管剪短1/5,细管作为毛细管的一部分进行降压
2:连接管加粗,升一档,
上述方法都是以解决“压降过大,补氟过多,高压过高,压机过热”为目的
这种情况是我们维修中常见的一种故障现象
回复
5楼
游荡四方 发表于 2016-7-1 07:26 要由原来3m配管改为8.5m这是因连接管过长,细管阻力过大,补氟过多,高压过高引起的压机过热。师父您是神还是仙,不拖泥带水,只求取胜,一招制敌:lol虽是小机器,但五赃俱全,幸好有神功护体:lol,没有一招取胜,但只用了两招(两次)。一招,疑安装师父打喇叭口时吸香烟把烟灰掉进管子里或穿管时把树叶里的蛇虫蚁仔推进管子里开机后堵塞过滤器和毛细管;P。放种,一齐更换过滤器和毛细管(用快易修806型90cm,原机刚好也是90cm)。抽空加种开机测试一够样:L二招,把快易修806型毛细管剪去35cm,抽空加雪种开机测试,赢啦,低压5.2kg/cm2,电流4.5A,回气管9.3度(雪种应是加多了少少,此时手摸大管比小管凉少少),开机一小时不保护现新出的机1P有的配管是6mm/12mm,不再是6mm/9mm55614685561469
回复
6楼
截短毛细管后,细长连接管承担了一部分节流的作用,
所以毛细管出口部位的压力和温度略有上升。
即:内机入口温度和压力略低于毛细管出口压力和温度
回复
7楼
这时候修空调忙啊
回复
8楼
游荡四方 发表于 2016-7-3 08:58 截短毛细管后,细长连接管承担了一部分节流的作用,所以毛细管出口部位的压力和温度略有上升。即:内机 …这一提示,记起了,我已把大金的核芯技术熔到美的身上去了还不知(二次节流):lol当时只考虑到雪种流量过小,回气过热度大引起排气温度高压机过热而保护,流量过小就意味着类似蒸发器入口堵节流过大了。按所测大管9.3c比小管凉,应是多了一点点F,蒸发约6度,9.3-2(误差)=7.3C,1.3度的过热度,小了,只有F多才有这现象,如不计管路保温损失的话,用此温度计测应在15度就最理想,是要放少少雪种使温度计在15度。此时手模大小管温差差不多就是。当时还想到要将毛细管改到内机上,这样它应不受加长小管的影响,大管长了可通过加多一点雪种来补偿过热度,如果这样改后还热保护,是还要剪短毛细管的。加大大管一个等级,可消除压损,但工程量还是多,又难做,所以改外机原位方便工量小成本也小。
回复
9楼
金小哥 发表于 2016-7-3 12:11 这时候修空调忙啊靠天吃饭呀,争不争到钱养家就靠这几个月了
回复
10楼
这段时间我挺忙的,半夜2.3点有时都在忙,所以没上论坛,现在看到已经解决了就好。
回复
11楼
深圳集雅 发表于 2016-7-6 02:03 这段时间我挺忙的,半夜2.3点有时都在忙,所以没上论坛,现在看到已经解决了就好。很久不见,想您啦,不要太晚休息,会伤肝的和五脏的,争的钱得不尝失,我这裕语是长命工长命做,一两天就没什么,长期就不好了,还是身体要紧。如修不好,那还有脸对得起师父和各位老师:lol
回复
12楼
谢谢楼主无私分享!