关于窗间墙短柱?是2个有窗户的墙夹着柱子?像一片有窗的墙和一片有门的墙夹着柱子,算不算短柱?谁能就窗间墙短柱详细说说什么情况属于;柱两边有什么的情况下属于窗间墙短柱?不需要定量分析?
关于窗间墙短柱?是2个有窗户的墙夹着柱子?像一片有窗的墙和一片有门的墙夹着柱子,算不算短柱?谁能就窗间墙短柱详细说说什么情况属于;柱两边有什么的情况下属于窗间墙短柱?不需要定量分析?
2楼
个人理解;两个框架柱之间的窗户宽度很大,一直到框架柱变,楼层以上只有窗户下口有墙,考虑填充墙的刚度对框架柱的影响的。
回复
3楼
建议你看看朱炳寅的《建筑抗震设计规范应用与分析GB50011-2010》第267—268页
回复
4楼
jibo003 发表于 2016-6-30 16:09 建议你看看朱炳寅的《建筑抗震设计规范应用与分析GB50011-2010》第267—268页像这种3.9米层高,墙体材料用的是实心砖。只有在填充墙中间有1.7米高的窗洞,我是觉得不要,但是我师父还是叫我弄成短柱。看了书还是觉得不需要。
回复
5楼
结构生活 发表于 2016-6-30 12:37 个人理解;两个框架柱之间的窗户宽度很大,一直到框架柱变,楼层以上只有窗户下口有墙,考虑填充墙的刚度对 …像这种3.9米层高,墙体材料用的是实心砖。只有在填充墙中间有2个平行的1.7米高的窗洞需要弄成短柱吗?
回复
6楼
杨2015 发表于 2016-6-30 16:58 像这种3.9米层高,墙体材料用的是实心砖。只有在填充墙中间有2个平行的1.7米高的窗洞需要弄成短柱吗?水平方向有没有形成通窗呢?
回复
8楼
jibo003 发表于 2016-6-30 16:09 建议你看看朱炳寅的《建筑抗震设计规范应用与分析GB50011-2010》第267—268页谢谢,朱书写得很清楚
回复
9楼
杨2015 发表于 2016-6-30 16:58 像这种3.9米层高,墙体材料用的是实心砖。只有在填充墙中间有2个平行的1.7米高的窗洞需要弄成短柱吗?1.7m的窗洞净高,如果你的柱截面是400高(同弯矩方向),就要按箍筋全高加密考虑。注意:不需按短柱的ρv>=1.2%配置箍筋,只需箍筋加密。见抗规6.3.9条
回复
10楼
个人理解;两个框架柱之间的窗户宽度很大,一直到框架柱变,楼层以上只有窗户下口有墙,考虑填充墙的刚度对框架柱的影响的。
回复