这种情况下,室内消火栓设计流量应该是多少?
龙兴互补
2016年06月30日 08:33:26
只看楼主

剧场、电影、会堂、礼堂、体育馆等建筑座位数在800~1200个时,消火栓设计流量是10L/s,那么座位数在800个以下时,消火栓设计流量应该是多少?

剧场、电影、会堂、礼堂、体育馆等建筑座位数在800~1200个时,消火栓设计流量是10L/s,那么座位数在800个以下时,消火栓设计流量应该是多少?
免费打赏
话话
2016年06月30日 09:15:53
2楼
如你的理解得话 再根据规范那么也是10L/S啊。
回复
龙兴互补
2016年06月30日 10:34:39
3楼
话话 发表于 2016-6-30 09:15 如你的理解得话 再根据规范那么也是10L/S啊。但是规范上建筑物室内消火栓设计流量表里面没有800个座位以下的体育馆的消火栓设计流量啊
回复
lichangan1000
2016年06月30日 10:39:50
4楼
座位800以下,不设消火栓啊!
回复
龙兴互补
2016年06月30日 14:52:54
5楼
lichangan1000 发表于 2016-6-30 10:39 座位800以下,不设消火栓啊!恩,看到了,还是得好好理解规范啊
回复
lsylxl99
2016年07月02日 08:56:17
6楼
不设消火栓,可以只设消防卷盘
回复
weibo_1420790461777
2016年07月02日 15:03:16
7楼
话话 发表于 2016-6-30 09:15 如你的理解得话 再根据规范那么也是10L/S啊。规范没有八百以下的情况下可以按照10L/S适当减少流量
回复
tx
2016年07月04日 17:04:44
8楼
800座以下的体育馆不设置消火栓,但,体育馆属于人员密集的公共建筑,应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
回复
duangduang001
2016年07月05日 10:28:28
9楼
个人觉得,只要是商业类型 人员密集型场所,不管到不到规范要求,均设置消防自救软盘
回复
小鸠
2016年07月05日 10:51:29
10楼
800座以下的体育馆不设置消火栓,但,体育馆属于人员密集的公共建筑,应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
回复
安穆明weibo
2016年07月05日 10:57:19
11楼
没有在这个范围内的就不需要做消火栓系统,但需要设立消防卷盘和移动式干粉灭火器装置。