大师们请教问题,网咖电路加漏电开关问题! 380V电压分3三路220V 每路接4个串联1P(32A)带漏电开关,总开关是4P (63A)带漏电的 为了安全系数高点,所以总分都装了漏电!一直没出现过问题,最近出现一次跳总漏电,然后把分开关都关了,再推总开关,再推分开关,送电全部正常,可是过了几分钟,总的又跳了,然后又重复上面的步骤,结果推到最后一个分开关,怎么也推不上,是吧台的线路有2个拖线板插座接着,把拖线板插座拔掉,分路开关能推上了。后来测试拖线板和下面的电器设备都是正常, 大师们谁知道问题出在那? 为什么漏电不先跳分的漏电而是跳到总漏电了?
大师们请教问题,网咖电路加漏电开关问题! 380V电压分3三路220V 每路接4个串联1P(32A)带漏电开关,总开关是4P (63A)带漏电的 为了安全系数高点,所以总分都装了漏电!
一直没出现过问题,最近出现一次跳总漏电,然后把分开关都关了,再推总开关,再推分开关,送电全部正常,可是过了几分钟,总的又跳了,然后又重复上面的步骤,结果推到最后一个分开关,怎么也推不上,是吧台的线路有2个拖线板插座接着,把拖线板插座拔掉,分路开关能推上了。后来测试拖线板和下面的电器设备都是正常, 大师们谁知道问题出在那? 为什么漏电不先跳分的漏电而是跳到总漏电了?
还有有必要总和分都接漏电吗,接的话会按顺序跳漏电吗,不直接跳总的了! 接一个怕万一漏电开关坏了的话,不起到保护作用!
22楼
wangzhyhh 发表于 2016-7-1 19:18 具体计算使用电流,在这种情况下是总漏电开关小了或者负荷有可能分配不平衡,造成总零线有电流。坐等高手回答,断路器中的上下级的漏电匹配问题不容置喙。
回复
23楼
雨天joe 发表于 2016-7-1 11:24 推测可能最后一个开关下面线路有漏电情况,插线板漏电或者回路所接设备太多。分回路都接了漏电总回路不需 …坐等高手回答,断路器中的上下级的漏电匹配问题不容置喙。
回复
24楼
这次可以了 发表于 2016-7-1 10:55 换个插线板试试坐等高手回答,断路器中的上下级的漏电匹配问题不容置喙。
回复
25楼
浪尽天涯 发表于 2016-6-30 12:16 具体计算使用电流,在这种情况下是总漏电开关小了坐等高手回答,断路器中的上下级的漏电匹配问题不容置喙。
回复
26楼
漏电保护器的不动作电流有500,300,199ma可调,300ma,100ma的可根据需要选用,
回复
27楼
abaozi 发表于 2016-7-11 19:25 坐等高手回答,断路器中的上下级的漏电匹配问题不容置喙。你把总开关换大一级,
回复
28楼
网吧单相设备多,并且这类设备用的开关电源较多 ,容易产生干扰和谐波,再加上负荷分配不均就容易出问题。建议总开关换成3p不带漏电的,或者换个漏电电流大一点的
回复
29楼
wang171468177 发表于 2016-7-1 21:24 它们的漏电动作电流都是30ma所以跳闸时多数是先跳总开关。动作电流不同,时限相同,先跳大的还是小的
回复
30楼
学习了
回复
31楼
建议总的空开不用加漏电保护!
回复