关于漏电开关安装问题
co1467208423423
2016年06月29日 22:14:55
来自于断路器
只看楼主

大师们请教问题,网咖电路加漏电开关问题! 380V电压分3三路220V 每路接4个串联1P(32A)带漏电开关,总开关是4P (63A)带漏电的 为了安全系数高点,所以总分都装了漏电!一直没出现过问题,最近出现一次跳总漏电,然后把分开关都关了,再推总开关,再推分开关,送电全部正常,可是过了几分钟,总的又跳了,然后又重复上面的步骤,结果推到最后一个分开关,怎么也推不上,是吧台的线路有2个拖线板插座接着,把拖线板插座拔掉,分路开关能推上了。后来测试拖线板和下面的电器设备都是正常, 大师们谁知道问题出在那? 为什么漏电不先跳分的漏电而是跳到总漏电了?

大师们请教问题,网咖电路加漏电开关问题! 380V电压分3三路220V 每路接4个串联1P(32A)带漏电开关,总开关是4P (63A)带漏电的 为了安全系数高点,所以总分都装了漏电!

一直没出现过问题,最近出现一次跳总漏电,然后把分开关都关了,再推总开关,再推分开关,送电全部正常,可是过了几分钟,总的又跳了,然后又重复上面的步骤,结果推到最后一个分开关,怎么也推不上,是吧台的线路有2个拖线板插座接着,把拖线板插座拔掉,分路开关能推上了。后来测试拖线板和下面的电器设备都是正常, 大师们谁知道问题出在那? 为什么漏电不先跳分的漏电而是跳到总漏电了?

还有有必要总和分都接漏电吗,接的话会按顺序跳漏电吗,不直接跳总的了! 接一个怕万一漏电开关坏了的话,不起到保护作用!
免费打赏
浪尽天涯
2016年06月30日 12:16:53
2楼
具体计算使用电流,在这种情况下是总漏电开关小了
回复
知行合一2016
2016年06月30日 12:45:13
3楼
摸摸看看热不热?
回复
这次可以了
2016年07月01日 10:55:30
4楼
换个插线板试试
回复
雨天joe
2016年07月01日 11:24:53
5楼
推测可能最后一个开关下面线路有漏电情况,插线板漏电或者回路所接设备太多。
分回路都接了漏电总回路不需要再接漏电。有可能会越级跳闸,尤其是你这种电脑多的网吧。
回复
wangzhyhh
2016年07月01日 19:18:34
6楼
具体计算使用电流,在这种情况下是总漏电开关小了或者负荷有可能分配不平衡,造成总零线有电流。
回复
wangzhyhh
2016年07月01日 19:19:26
7楼
单相负荷总开关不建议装漏保
回复
wang171468177
2016年07月01日 21:24:27
8楼
它们的漏电动作电流都是30ma所以跳闸时多数是先跳总开关。
回复
whb721224
2016年07月02日 11:10:37
9楼
还有一种情况,机箱电源电容漏电
回复
beida_energy
2016年07月02日 14:08:40
10楼
网吧的负荷中,有可能因为开关电源的干扰造成的总开关跳闸。
回复
a396673967
2016年07月03日 12:20:57
11楼
分回路都接了漏电总回路不需要再接漏电了,或者漏电要选大一级的,300mA,500mA
回复

相关推荐

APP内打开