65米地暖不分区可行
liu117jun
liu117jun Lv.8
2016年06月26日 15:13:22
只看楼主

请高手有经验的同仁把我看一下这个购物中心地暖设计可行,楼高65米1至五层暖气片6层以上是地暖,两个系统是分开的。详细见图(地暖实际铺设面积14000平)

请高手有经验的同仁把我看一下这个购物中心地暖设计可行,楼高65米1至五层暖气片6层以上是地暖,两个系统是分开的。详细见图(地暖实际铺设面积14000平)
aa6afa800cd202722f69.rar
1.1 MB
立即下载
win1200
2016年06月27日 10:01:31
2楼
回复
liu117jun
2016年06月29日 15:51:25
3楼
请安老师回答、、、、、
回复
孙叔文
2016年09月20日 12:21:07
5楼
功能区域太多,每路设置电磁阀控制造价太高,施工难度也会增加;建议每个分水器主管上设置电磁阀,设置温控控制这样比较合理
回复

相关推荐

APP内打开