夜半请教冷库加制冷剂
co1466814472380
2016年06月26日 04:39:40
来自于制冷技术
只看楼主

我五匹压缩机,冷库三四十立方左右,我更换膨胀阀和过滤器后,请问加制冷剂视液口以无气泡,但温度--6度多一直降不下来,高压14左右,低压0.9,电流6.2左右,标称PLA9安,是否还要添加制冷剂。PLA9安是否为单相电流??

我五匹压缩机,冷库三四十立方左右,我更换膨胀阀和过滤器后,请问加制冷剂视液口以无气泡,但温度--6度多一直降不下来,高压14左右,低压0.9,电流6.2左右,标称PLA9安,是否还要添加制冷剂。PLA9安是否为单相电流??
免费打赏
co1466814472380
2016年06月26日 05:28:34
2楼
五匹三四十立方冷库新更换的膨胀阀,当视液口加注到无气泡了,回气管的霜都快结到压缩机了,温度只降到-6度,远低于设定-18度,是否需要调节膨胀阀,是顺时针还是逆时针,现在学习真的来不及了,急需请教!!
回复
荣昌制冷
2016年06月26日 07:25:34
3楼
首先,加氟前应检查膨胀阀是否处出厂状态,其调节杆应处中间位置上。这样才能正确判断系统中是否缺少制冷剂,调节(节流)是否合适压缩机正常运行的需要。在这种状态下加注制冷剂至视液镜刚消除气泡为准,库温降至0度以下时,回气管开始结霜,压缩机是不会结霜的。
回复
co1466814472380
2016年06月26日 07:50:26
4楼
荣昌制冷 发表于 2016-6-26 07:25 首先,加氟前应检查膨胀阀是否处出厂状态,其调节杆应处中间位置上。这样才能正确判断系统中是否缺少制冷剂 …版主师兄,感谢还没八点为我指导。您所说的调节杆应处中间位置,这句话能不能再详细点跟我解释。
回复
荣昌制冷
2016年06月26日 08:08:35
5楼
西酒冷冷冷 发表于 2016-6-26 07:50 版主师兄,感谢还没八点为我指导。您所说的调节杆应处中间位置,这句话能不能再详细点跟我解释。即膨胀阀开到最大与关到最小时,阀杆旋动总圈数的一半位置。
回复
co1466814472380
2016年06月26日 08:17:58
6楼
荣昌制冷 发表于 2016-6-26 08:08 即膨胀阀开到最大与关到最小时,阀杆旋动总圈数的一半位置。多谢大师兄指导,我即刻去处理故障,还望师兄老师为我后续进程指导关注。
回复
zhuxiantuan
2016年06月27日 17:12:08
7楼
后期追加氟利昂不要随便调整膨胀阀。谷轮涡旋为例,加至压缩机头结霜为止。稍微回点液不要紧的
回复