仅仅针对此图,有几个问题请帮忙解答一下:1、住宅的室内消火栓用水量是否可以按10L/s设计?2、如果是单元式住宅,按消规7.4.6是否每层设一个消火栓就够了,也就是只在合用前室设一个消火栓可以吗?3、商业服务网点不需要设计自动喷水吧?
仅仅针对此图,有几个问题请帮忙解答一下:
1、住宅的室内消火栓用水量是否可以按10L/s设计?
2、如果是单元式住宅,按消规7.4.6是否每层设一个消火栓就够了,也就是只在合用前室设一个消火栓可以吗?
3、商业服务网点不需要设计自动喷水吧?
2楼
求大神解答
回复
3楼
同求 也碰到过这种问题
回复
4楼
消防建筑高度,按定义重新落实一下。H大于54m和小于54m,对建筑物的判断至关重要。
若商业网点满足判定条件,则本建筑仍属住宅建筑。
后面就简单了:H大于54m,20l/s。H小于54m,10l/s。
住宅建筑只有大于100m的才设自喷。
回复
5楼
建筑专业,设计不合理,刚好超过54m。依据消防规范GB50016-2014附录关于建筑高度的定义:从室外地坪到屋面53.8+0.3=54.1m,坑爹那。
回复
6楼
lichangan1000 发表于 2016-6-29 11:43 建筑专业,设计不合理,刚好超过54m。依据消防规范GB50016-2014附录关于建筑高度的定义:从室外地坪到屋面5 …还好,建筑后来把室内外高差改为0.15了
回复
7楼
无论哪个专业,对专业规范一定要吃透,否则设计不合理。
回复
8楼
无论哪个专业,对专业规范一定要吃透,否则设计不合理。
回复
9楼
遇到同同样问题,学习了
回复
10楼
若商业网点满足层数不超过2层、面积不大于300平方米,且在住宅的投影下,则本建筑仍属住宅建筑。
后面就简单了:H大于54m,20l/s。H小于54m,10l/s。否则就按照商住楼或综合楼其用水量则为40l/s,火灾延续时间就为3小时你的水池就要加大。你可以要求建筑把-0.3回填0.15,使建筑高度不超过54米。
回复
11楼
建筑高度的计算为室外设计地面至屋面面层的高度,其实就是看消防车能否到达此处。
回复