30P配多大风冷冷凝器
co1466579771982
2016年06月24日 09:01:47
来自于制冷技术
只看楼主

30P涡旋机组,制冷剂R22,北方地区,拉-18的库,配多大风冷冷凝器?

30P涡旋机组,制冷剂R22,北方地区,拉-18的库,配多大风冷冷凝器?
免费打赏
wscxl88
2016年06月24日 09:46:34
2楼
你都笼统说匹数,没说工况与压缩机型号,只能估算:lol
工况:45/-25。
30*890=26700w 26700/1.7(cop)=15706w 总排热量(26700+15706)*1.2=50887w 面积50887/230=221m2 选FN-220型冷凝器
回复
荣昌制冷
2016年06月24日 10:11:31
3楼
风冷式冷凝器换热面积计算方法:
制冷量+压缩机电机功率/200~250=冷凝器换热面积㎡
例如:(3SS1-1500压缩机)CT=40℃:CE=-25℃压缩机制冷量=12527W+压缩机电机功率11250W=23777/230=风冷凝器换热面积103m2
回复
wscxl88
2016年06月24日 11:35:26
4楼
都让你看出我的+-*/招式了,1.2代表什么你还挡不了九阳神功第2式,这轮算你输;P
15匹103m2,30匹就206m2,你还没有余量呢,节日给红包小孩记得包多两个,万一邻居二叔婆孙子过来向你要,用舍逗小孩开心:lol;P
回复
co1466579771982
2016年06月24日 11:52:30
5楼
wscxl88 发表于 2016-6-24 09:46 你都笼统说匹数,没说工况与压缩机型号,只能估算工况:45/-25。30*890=26700w 26700/1.7(cop)= …谢谢指导!2-15P 丹佛斯的涡旋机组,一台15P的工况下制冷量13.24kw,轴功率10.5kw。
回复
co1466579771982
2016年06月24日 11:53:01
6楼
荣昌制冷 发表于 2016-6-24 10:11 风冷式冷凝器换热面积计算方法:制冷量+压缩机电机功率/200~250=冷凝器换热面积㎡例如:(3SS1-1500压缩 …谢谢指导!2-15P 丹佛斯的涡旋机组,一台15P的工况下制冷量13.24kw,轴功率10.5kw。
回复
wscxl88
2016年06月24日 12:48:13
7楼
cop=1.26,换个1.1
将数就计 ( 13.24+10.5)*1.1=28488 /230=113m2,就选这么大
不加大就(13.24+10.5)/230=103m2,30p就210m2也够,反正那里天气没我这么热
回复
wscxl88
2016年06月24日 12:50:54
8楼
开工修家用空调1.5匹去啰:lol
回复

相关推荐