高供高计功率因数问题导致计量罚款,请教。
hyz0102
hyz0102 Lv.2
2016年06月21日 13:45:05
只看楼主

用户报装变压器容量为250kVA(满足国标参数要求),计量方式为高供高计。平时低压实测负载电流为200A,电容补偿为100kvar. 现用户反馈:高压测功率因数平均才有0.8多,被供电局罚钱;此时低压功率因数有0.92左右(共5组20kvar,己投3组,商业用电酒店用)。现用户要求设备厂家解决高压测功率因数达不到0.9这个问题,避免罚钱。有何办法?

用户报装变压器容量为250kVA(满足国标参数要求),计量方式为高供高计。平时低压实测负载电流为200A,电容补偿为100kvar.
现用户反馈:高压测功率因数平均才有0.8多,被供电局罚钱;此时低压功率因数有0.92左右(共5组20kvar,己投3组,商业用电酒店用)。
现用户要求设备厂家解决高压测功率因数达不到0.9这个问题,避免罚钱。有何办法?
免费打赏
beida_energy
2016年06月21日 15:15:25
2楼
低压侧补的还是不够!
低压侧尽量补到0.95以上才比较稳妥。
回复
cs0607
2016年06月24日 08:45:10
3楼
继续上调低压侧功率因数,一般低压补偿在负荷的三分之一左右
回复