新人不懂,望指教
徐徐东风
2016年06月21日 08:39:14
只看楼主

现有一学校项目,南北两个校区中间隔了一条城市支路,箱变设在一个校区里,穿路进另一个校区。问对市政有没有影响?两个校区还有部分消防负荷,需要另做一个专变么?

现有一学校项目,南北两个校区中间隔了一条城市支路,箱变设在一个校区里,穿路进另一个校区。问对市政有没有影响?两个校区还有部分消防负荷,需要另做一个专变么?
勇者无疆
2016年06月21日 11:12:28
2楼
如果要穿马路的话,一般需要顶管。这是需要市政审批的。第二个问题,我不是很专业,没办法回答
回复
cs0607
2016年06月24日 08:42:11
3楼
联系市政才能解决
回复
徐徐东风
2016年06月24日 08:58:06
4楼
勇者无疆 发表于 2016-6-21 11:12 如果要穿马路的话,一般需要顶管。这是需要市政审批的。第二个问题,我不是很专业,没办法回答电缆过路也要顶管么? 主要是路还没修呢 。。。
回复
徐徐东风
2016年06月24日 08:59:44
5楼
cs0607 发表于 2016-6-24 08:42 联系市政才能解决问题在与市政上没有资料,一切都是空白。只是总规上有这条路。:(
回复
勇者无疆
2016年06月24日 09:21:50
6楼
徐徐东风 发表于 2016-6-24 08:58 电缆过路也要顶管么? 主要是路还没修呢 。。。这种情况我还没有遇到过。但是如果电缆在红线外施工都归市政管
回复
cs0607
2016年06月24日 11:29:51
7楼
徐徐东风 发表于 2016-6-24 08:59 问题在与市政上没有资料,一切都是空白。只是总规上有这条路。那还是先协商好些,看他们什么意见
回复
cs0607
2016年06月24日 11:30:54
8楼
消防的负荷是不是在设计上配置应急发电装置呢?
回复
徐徐东风
2016年07月13日 09:57:53
9楼
cs0607 发表于 2016-6-24 11:30 消防的负荷是不是在设计上配置应急发电装置呢?是这样没错 现在问题在于2个校区中间隔着一条规划道路,甲方想省着少要点变压器 做到一个校区里。
回复
a396673967
2016年07月13日 10:54:26
10楼
直埋的电缆过车道要加钢管保护的,消防负荷要两路电源末端切换,至少得两个变压器。箱变可以放两个变压器,做成互为备用的
回复
徐徐东风
2016年07月29日 11:44:41
11楼
谢谢,大方向明白了。
回复