请教启备变差动保护问题
xsxt
xsxt Lv.2
2016年06月20日 16:17:24
来自于继电保护
只看楼主

请教电气二次高手 高压启动备用变压器差动保护范围是否应包含低备变的那个回路 低备变是1000kVA 高备变是8000kVA

请教电气二次高手 高压启动备用变压器差动保护范围是否应包含低备变的那个回路

低备变是1000kVA 高备变是8000kVA



QQ图片20160620161456.png

免费打赏
沈涵
2016年06月22日 16:43:08
2楼
不是公用的同一个保护CT,应该不会吧
具体要看保护分项软压板的选项
回复
水中央
2016年06月24日 17:46:13
3楼
PT CT都取的不同的地点,电压等级都不同,没错看装置的逻辑压板和硬压板什么配置,应该不是在一起的
回复
wzhq802
2016年06月27日 10:01:34
4楼
应包括启备变、10kV两段母线支路,否则隔离刀闸的回路无法保护。
回复