如何检查家用空调铜管是否漏氟
hvacer08
hvacer08 Lv.3
2016年06月20日 14:14:47
来自于制冷技术
只看楼主

家用1.5P空调,安装时接了1米的管子,但具体焊点接在哪也记不清楚了。现在制冷效果不好,怀疑接管处漏氟。但铜管外已做保温,缠好扎带,现在不拆机的情况下,有什么好的方法能检测出是否漏氟、哪里漏氟么?

家用1.5P空调,安装时接了1米的管子,但具体焊点接在哪也记不清楚了。现在制冷效果不好,怀疑接管处漏氟。但铜管外已做保温,缠好扎带,现在不拆机的情况下,有什么好的方法能检测出是否漏氟、哪里漏氟么?
免费打赏
co1461050832456
2016年06月20日 15:41:38
2楼
漏氟的部位会有油迹, 此部位会积尘, 查重点怀疑部位,有油迹,就是漏氟部位
回复
荣昌制冷
2016年06月20日 18:08:54
3楼
别听你楼下自认为什么都懂的白痴,即使高压泄漏有油迹渗出,那也要很长一段时间后才能显示出,新装的系统哪有那么快?除非漏得凶;那如果是低压侧漏呢?两器漏呢?也等油迹?你自己说得不错,“铜管外已做保温,缠好扎带”,即使有漏点,怎么看得到?
不拆件能检出漏点,这个很难做到了。
用排除法逐一检测,先在所有裸露出来的接头及管路用浓泡沫仔细检查,接管焊接点都有凸点,用手用力捏管子外表估计可以感觉得到,如果不行,只有拆保温了。
回复
勇者无疆
2016年06月21日 08:27:14
4楼
还是找专业维修人员来处理吧
回复

相关推荐

APP内打开