13米高砖砌防火墙怎样才能满足高厚比要求
夏目66
夏目66 Lv.2
2016年06月16日 22:09:14
来自于砖混结构
只看楼主

本人有一单层门式刚架结构,但建筑要求中间设200厚砖砌防火墙,单层厂房高13,请问怎样处理才能满足高厚比要求,谢谢!

本人有一单层门式刚架结构,但建筑要求中间设200厚砖砌防火墙,单层厂房高13,请问怎样处理才能满足高厚比要求,谢谢!
qq_1446481339870
2016年06月16日 22:31:55
2楼
谢谢楼主的分析,真心的不错,谢谢
回复
千手扑蝶
2016年06月17日 08:53:18
3楼
本帖最后由 千手扑蝶 于 2016-6-17 08:55 编辑

加构造柱间距3m,竖向每隔4米设一道水平系梁,类似圈梁。防火墙仅属于构造作用,不用于承重,构造上加强即可,但是也不推荐做成200厚的,做个370厚的墙还勉勉强强
回复
东非
2016年06月21日 16:08:27
4楼
学习了安全第一
回复
liqiangjjjj
2016年06月21日 20:17:57
5楼
见砌体规范6.1.2-3,圈梁作为墙体的侧向支撑
回复
liqiangjjjj
2016年06月21日 20:20:40
6楼
关注,坐等大神
回复
zsthlf
2016年08月01日 17:47:40
7楼
240的吧,砖砌墙
回复
大虾大虾
2016年08月02日 14:11:05
8楼
1/15。建议混凝土墙。
回复
张叁疯
2016年08月10日 08:27:39
9楼
规范上有公式第五章砌体结构设计规范,只能从高度与厚度上做文章,如果材料一定的话,千手扑蝶可以参考!!!
回复
x1xqq
2016年08月10日 10:32:58
10楼
加壁柱也可
回复
龙枪虎豹骑
2016年12月22日 09:01:21
11楼
加构造柱间距3m,竖向每隔4米设一道水平系梁,类似圈梁。防火墙仅属于构造作用,不用于承重,构造上加强即可,但是也不推荐做成200厚的,做个370厚的墙还勉勉强强
回复

相关推荐

APP内打开