具体情况是这样的:开机,KM1 KM3吸合,也就是星型启动正常,但是接入启动电阻后,KM2三角形启动,吸合一下就跳开,这是是就报故障冷却。
具体情况是这样的:开机,KM1 KM3吸合,也就是星型启动正常,但是接入启动电阻后,KM2三角形启动,吸合一下就跳开,这是是就报故障冷却。
免费打赏
d251516445
2016年06月15日 15:21:58
2楼
有没有知道为什么?有没有人遇到过?
回复
勇者无疆
2016年06月17日 08:34:24
3楼
不是很清楚,坐等高手解答
回复
鸭江绿水
2016年06月17日 09:34:43
4楼
问题没有表述清楚。无法回答。
回复
深海不归
2016年11月22日 14:05:04
6楼
星三角的问题呀
回复
qq_1469519570176
2016年11月22日 17:35:25
7楼
谢谢楼主分享!
回复
tyq841006
2016年11月23日 09:39:02
10楼
谢谢楼主分享!
回复
lhq363585
2018年07月29日 19:46:44
11楼
什么是故障冷却?