玻璃雨蓬对主体作用力的计算问题
co1465892493876
2016年06月14日 17:36:59
只看楼主

建筑设计一个玻璃雨蓬,搭在二层框架梁上,拉杆在三层框架梁上。结构建模时要把雨蓬荷载输入相应的梁上。把玻璃雨蓬当作一边固接一边铰接的单跨梁来计算,查超静定弯矩图(第三个)可以得到二层框架梁对雨蓬的弯矩,然后铰接处的力当作拉杆对雨蓬的拉力。不知这种简化方法得到的力是否正确?

建筑设计一个玻璃雨蓬,搭在二层框架梁上,拉杆在三层框架梁上。结构建模时要把雨蓬荷载输入相应的梁上。把玻璃雨蓬当作一边固接一边铰接的单跨梁来计算,查超静定弯矩图(第三个)可以得到二层框架梁对雨蓬的弯矩,然后铰接处的力当作拉杆对雨蓬的拉力。不知这种简化方法得到的力是否正确?

t01038e29dab241bae7.jpg

免费打赏
太原建筑设计
2016年06月15日 08:47:14
2楼
谢谢楼主分享
回复
gaojun0633
2016年06月15日 08:55:18
3楼
感谢楼主分享
回复
co1465892493876
2016年06月15日 09:40:39
4楼
有没有大神求解一下?
回复
张工0
2016年06月15日 16:56:10
5楼
谢谢分享啊
回复
wangdingcheng
2016年06月16日 08:15:49
6楼
谢谢分享啊
回复
lsword
2016年06月16日 08:46:26
7楼
QQ图片20160616084544.png
雨篷钢梁应该是 一端铰接一端悬臂的模型,
当然很多时候为了安全考虑,会采用一端固定一端悬臂
回复
zyzl
2016年06月29日 09:51:19
9楼
lsword 发表于 2016-6-16 08:46 雨篷钢梁应该是 一端铰接一端悬臂的模型,当然很多时候为了安全考虑,会采用一端固定一端悬臂你这样并不安全,固定端有可能受力过大变形后,拉杆才会有效。
回复
东晓
2016年06月30日 10:43:12
10楼
不用建模,手算一下拉杆拉力,垂直荷载落在二层梁上。
回复