求大神帮忙来分析中央空调系统压力问题
wandanny525
2016年06月14日 11:50:37
来自于中央空调
只看楼主

本系统是地源热泵系统,系统不大,所以没有采用定压罐,而是直接采用电接点压力表补水。冬天时为防冻,添加了30%的乙二醇。 现在的问题:夏天开机时,系统内水温12度,系统静压力为4公斤,停机时系统内水温26度,系统静压力8公斤。 为什么静压力变化这么大?请各位大神给指点迷津。 自我分析:1、未设置定压罐,导致压力变化较大 从这个角度分析,压力会有一定变化,但不至于有4公斤压力变化吧? 2、防冻液乙二醇添加过量

本系统是地源热泵系统,系统不大,所以没有采用定压罐,而是直接采用电接点压力表补水。冬天时为防冻,添加了30%的乙二醇。
现在的问题:夏天开机时,系统内水温12度,系统静压力为4公斤,停机时系统内水温26度,系统静压力8公斤。
为什么静压力变化这么大?请各位大神给指点迷津。
自我分析:1、未设置定压罐,导致压力变化较大
从这个角度分析,压力会有一定变化,但不至于有4公斤压力变化吧?
2、防冻液乙二醇添加过量
由于停机时压力升高,我曾泄水,泄出的水呈现出白色气泡较多,所以怀疑是停机 时,温度升高,导致添加防冻液的系统水汽化使压力升高。
3、系统中排气不彻底
由于功底浅薄,还望各位大神们指点分析。


wandanny525
2016年06月14日 11:54:26
2楼
自己顶一下自己的贴,希望各位大神们能不惜笔墨,帮忙分析。
回复
poorpc
2016年06月14日 14:07:29
3楼
根据我的观察,这边没大神,小神都懒得在论坛说话。但是我觉得你自我分析的有道理
回复

相关推荐

APP内打开