两个零序CT二次侧接入选线装置同一路入口,CT二次侧是并接还是串接?在《火力发电厂厂用电设计技术规定》(DL/T 5153-2002)中9.2.4规定“如回路中有2根以上电缆并联,且每根电缆上分别装有零序电流互感器时,则应将各零序电流互感器的二次绕组串联后接至继电器”,条文说明中还详细分析了原因。但是在实际工程中,往往遇到的是并接。非常困惑。
两个零序CT二次侧接入选线装置同一路入口,CT二次侧是并接还是串接?在《火力发电厂厂用电设计技术规定》(DL/T 5153-2002)中9.2.4规定“如回路中有2根以上电缆并联,且每根电缆上分别装有零序电流互感器时,则应将各零序电流互感器的二次绕组串联后接至继电器”,条文说明中还详细分析了原因。但是在实际工程中,往往遇到的是并接。非常困惑。
2楼
《火力发电厂厂用电设计技术规定》(DL/T 5153-2002)后面文中关于9.2.4的解释说明说的很清楚.至于是需要串联还是并联根据现场的实际情况有关系,不是绝对的.本论坛上面也有专门的叙述,详见:http://co.163.com/forum/content/878_221520_1.htm
回复
3楼
谢了,那个讨论我看了,不过我还是有一点不明白,对于小电流接地系统,当发生单相接地时,非故障线路电流为该线路的电容电流(由母线流向线路),故障线路电流为系统电容电流减去自身对地电容电流(由线路流向母线),两者方向相反。这样的话,对于双缆并联线路,加入故障发生在负荷侧,两根电缆中各流过接地电流的一半(这种情况跟规范条文说明中的附图相同),但对于一条固定线路,对地电容电流是一定的,那么流过两零序CT的电流也是一定的,那应该是并联时和电流比较大吧?这是一个问题。不过我考虑的只是对于10kV线路,不知道跟火电厂厂用电有什么不同。
第二个,假如接地故障发生在线路中段,一根缆单相接地,那么是不是两根电缆中流过的零序电流方向就不同了。这种情况怎么办?
回复