钢筋混凝土楼板裂缝的处理
zyw1600
zyw1600 Lv.7
2007年11月06日 16:48:09
只看楼主

近年来我国大兴土木,难免会有一系列问题出现。想必各位同仁一定对于楼板、墙体裂缝不陌生,也很头痛,欢应大家把身边的楼板等裂缝处理方案展示一下,怎样避免此类问题发生以及发生后拿出合理的处理方案来!

近年来我国大兴土木,难免会有一系列问题出现。想必各位同仁一定对于楼板、墙体裂缝不陌生,也很头痛,欢应大家把身边的楼板等裂缝处理方案展示一下,怎样避免此类问题发生以及发生后拿出合理的处理方案来!
免费打赏
zyw1600
2007年11月06日 16:49:45
2楼
目前,现浇钢筋混凝土楼板在结构安全和使用功能方面比预制板优越得多,但是楼板裂缝不断增加。大多数用户对楼板裂缝缺乏必要常识,统视裂缝为有害,担心楼板裂缝会引起建筑物倒塌,反应极为敏感,近年来成为投诉热点,开发商和承包商为此的花费亦逐年增长。
回复
zyw1600
2007年11月06日 16:51:24
3楼
1楼板裂缝种类
1.1 温差裂缝
  由于温度变化,混凝土热胀冷缩而形成的裂缝,此类裂缝一般集中在东西单元的房间、屋面层和上部楼层的楼板。
1.2 结构裂缝
  虽然现浇楼板承载力均能满足设计要求,但由于预制多孔板改为现浇板后,墙体刚度相对增大,楼板刚度相对减弱。因此在一些薄弱部位和截面突变处。往往容易产生一些结构性裂缝。例如:墙角应力集中处的45°斜裂缝,板端负弯矩较大处的板面裂缝等。
回复
zyw1600
2007年11月06日 16:51:55
4楼
1.3 构造裂缝
  PVC管处混凝土厚度减薄,容易出现裂缝。
1.4 收缩裂缝
  混凝土在塑性收缩、硬化收缩、碳化收缩、失水收缩过程中易形成各种收缩裂缝。
回复
zyw1600
2007年11月06日 16:52:53
5楼
楼板裂缝形式
1 45°斜裂缝
  该裂缝常出现在墙角,特别是房屋东西两端房间,呈45°状。
2 纵横向裂缝
该裂缝一般出现在跨中、负弯距钢筋端部、PVC电线暗管敷埋处。
3 长裂缝
一部分房间预埋PVC电线管的板面上出现裂缝,裂缝宽度达0.2mm~0.3mm左右。这种裂缝仅在楼板表面出现,板底无裂缝。
回复
zyw1600
2007年11月06日 16:53:23
6楼
还有不规则裂缝
裂缝出现部位形状无规则,或散状或龟裂状。一般发生在房屋东西两单元、阁楼顶层部位。
回复
zyw1600
2007年11月06日 16:59:19
8楼
建筑设计方面原因
 斜屋面、露台、外墙节能保温措施不够
一年之内气温变化较大,由于夏天室外墙体温度高于室内温度,结构外墙面在高温下发生受热膨胀,如果未采取保温措施,在纵横两外墙面的变形对楼板产生牵拉作用下,东西单元的卧室楼板被外墙向外拉伸就容易引起裂缝。同样,屋面如果未设保温层,顶层楼板会因热胀冷缩而引起开裂。
回复
zyw1600
2007年11月06日 16:59:36
9楼
住宅长度超长
住宅平面超长,由于温差和材料变形,会造成墙体和楼板横向开裂。仅就长度而言,结构长度与应力呈非线性关系,如结构长度小于规范要求,结构内力影响很小。
 平面形状
当住宅卧室沿长度、宽度方向尺寸变化,由于楼板刚度不一致,会产生不相同变形,引起薄弱部位开裂。
回复
zyw1600
2007年11月06日 17:00:11
10楼
结构设计方面原因
 近代国际上结构的设计原则是,整个建筑结构的功能必须满足两种状态的要求:①承载力极限状态,以保证结构不产生破坏,不失去平衡,不产生破坏时过大变形,不失去稳定。②正常使用极限状态,以确保结构不产生超过正常使用状态的变形、裂缝及耐久性、振动及其它影响使用的极限状态。目前人们对第一极限状态已给于足够重视并严格执行,而对第二种极限状态却经常被忽视。
回复
zyw1600
2007年11月06日 17:00:51
11楼
从钢筋混凝土现浇楼板各种受力体系分析,无论是按单向板设计还是按双向板设计,是单跨还是多跨连续板设计;无论是板端支承在砖墙上还是支承在过梁或剪力墙内,受力状态考虑都是局限于楼板平面的应力变化(按弯矩配置抵抗正、负弯矩的受力钢筋)、板平面的受剪变形。即使是考虑板端嵌固端节点产生弯矩,也只是考虑板平面弯曲或屈曲所产生的应力。在楼板受力体系分析时,对于现浇结构构件之间在三维空间中如何分配内力、协调变形,根本没有考虑。
回复
zyw1600
2007年11月06日 17:01:32
12楼
目前不少设计人员只按单向板计算方法来设计配置楼板钢筋,支座处仅设置分离式负弯矩钢筋。由于计算受力与实际受力情况不符,单向高强钢筋或粗钢筋使混凝土楼面抗拉能力不均,局部较弱处易产生裂缝。部分设计人员对构造配筋,放射筋设置不重视或不合理,薄弱环节无加强筋。