PKPM异形柱箍筋异常
co1465798176763
2016年06月13日 14:16:43
只看楼主

求助:为什么南面的异形柱电算结果的箍筋这么大?多层框架结构,层高2米9

求助:为什么南面的异形柱电算结果的箍筋这么大?多层框架结构,层高2米9
QQ图片20160613141057.png QQ图片20160613141301.png QQ图片20160613141329.png

QQ图片20160613141057.png


QQ图片20160613141301.png


QQ图片20160613141329.png

免费打赏
子陌
2016年06月14日 13:10:04
2楼
你这个异形柱配筋不大,总配筋面积最大的才10.4,核心配筋才5.2
回复
子陌
2016年06月14日 13:41:49
3楼
好久没做异形柱了,楼上说错了,10.4才是固定位置钢筋的配筋,8跟14就够了,5.4的附加钢筋4跟14,总共就配12跟14就可以了
回复
我家晕乎乎
2016年06月14日 16:02:03
4楼
子陌 发表于 2016-6-14 13:41 好久没做异形柱了,楼上说错了,10.4才是固定位置钢筋的配筋,8跟14就够了,5.4的附加钢筋4跟14,总共就配1 …200X500的L型异形柱,肢端配筋率2根14的不够,要换成2根16,或者3根14
回复

相关推荐