[求助]电脑主机一插电就跳闸
windbells888
2007年11月06日 13:40:44
只看楼主

以前出现过主机一插电就跳闸,但把配电箱的漏电保护器重新推上去再插主机电源又不跳了。现在不行了,一插电就跳闸,但同样的插座,插显示器就不跳。不知出了什么问题,请大虾们帮忙分析下,急!谢谢

以前出现过主机一插电就跳闸,但把配电箱的漏电保护器重新推上去再插主机电源又不跳了。现在不行了,一插电就跳闸,但同样的插座,插显示器就不跳。不知出了什么问题,请大虾们帮忙分析下,急!谢谢
免费打赏
tengwei520
2007年11月07日 08:13:04
12楼
原来电脑还有4MA左右的漏电电流啊!
真的吗?
回复
sihongxuan
2007年11月07日 10:52:44
13楼
强别人的电脑主机来一试即可,
回复
zhangy628
2007年11月07日 11:24:58
14楼
这个问题我处理过,是主机电源的问题,我给同事的主机电源先用电吹风吹了一会,后来就能用了,但我告诉他,要么你就别用漏电保护器,要么以后就换主机电源,后来他选择了不用漏电保护器,我个人认为,不用好像也没关系,还没听说谁让电脑电了。呵呵
回复
windbells888
2007年11月07日 11:31:59
15楼
找主机不方便,找了别人的电源回去试了下,有了重大发现:

首先换来劣质插座(没有接地线)
拆下电源,单独接自己原来的电源(不连电脑)--跳闸
再接别人好的电源(不连电脑)--也跳闸,试了两三次都跳
这下懵了,于是所有电器都拔掉,推上开关,插冰箱--也跳闸

后来又试了一回,这下一个不跳了,两个电源试了下都不跳,于是电脑装上正常使用。
无语了,不知原因出在哪里,搞糊涂了……
回复
zwg1181
2007年11月07日 12:03:18
16楼

电脑主机用在同一回路上不能超过八台,不然就会跳了,电脑主机有一定的漏电流了
回复
gzlbshj
2007年11月07日 13:46:07
17楼
换一个电脑电源就知道了
回复
wstheonly
2007年11月07日 13:59:54
18楼

没有接地线也跳闸?
回复
qiqi19801209
2007年11月07日 14:10:41
19楼
你们线路铺的是2线的吧?未带地线?接线盒里是几相?

有时跳,有时不跳很好解释,我们所说的30mA漏电动作电流应该是在1/2以上动作就为合格;
有的时候插的好,漏电不到1/2,所以不跳!

回复
bosscgx163com
2007年11月07日 15:37:19
20楼

学习了,谢谢
回复
mr_yon
2007年11月07日 19:23:27
21楼

没有接地线也跳,说明不是外壳带电也跳,那就只有两种情况:
1 线路对地漏电
2 漏电开关有问题
根据你的描述,最大的可能是漏电开关本身的问题.
回复

相关推荐

APP内打开