顶楼露台改加卫生间排水问题 请专家指导
co1465550106096
2016年06月10日 17:26:54
只看楼主

房子是顶楼 只有一个卫生间 想在露台改加个卫生间 露台上有一根楼下户型卫生间的排水管伸上来的排气管口 卫生间排水管应该是双立管形式 想请问 可以利用这根管道作为马桶排污管吗 加三通做平层排水 会不会影响管道排气 请老师指导下 谢谢

房子是顶楼 只有一个卫生间 想在露台改加个卫生间 露台上有一根楼下户型卫生间的排水管伸上来的排气管口 卫生间排水管应该是双立管形式 想请问 可以利用这根管道作为马桶排污管吗 加三通做平层排水 会不会影响管道排气 请老师指导下 谢谢
免费打赏
kwongkayu
2016年06月17日 17:53:15
12楼
把你加建的卫生间排污管接到楼下排污立管可以。。如果接到伸到屋顶的通气立管,遭殃的其实不是别人,是自己。如果楼下的排水支管没有使用 通气立管为正压,你可能排不下水的。
回复
鹏飞
2016年06月20日 07:52:20
13楼
不可以接入通气立管,规范上是不允许的
回复
sundayday
2016年06月20日 13:46:01
14楼
个人觉得实际使用没什么差别,排水量啊啥的不可能就加一个卫生间的排水处问题了
回复
似水无痕1993
2016年06月20日 15:27:39
15楼
路过的,学习了
回复
xuewulei123
2016年06月20日 16:49:06
16楼
不可以接入通气立管,规范上是不允许的
回复
wangjunwu19
2016年06月21日 13:19:46
17楼
将原伸顶通气加长到新增卫生间屋顶上方,马桶排水支管接至原排水立管,不要破坏通气立管。这样就不会影响管道排气了。
回复
water910421
2016年06月27日 00:33:39
18楼
得先搞清系统情况
回复
土木之家刘工
2016年06月27日 15:38:03
19楼
谢谢分享,真不错!!!
回复
万恶的化粪池
2016年06月27日 18:11:19
20楼
不可以接入通气立管,规范上是不允许的
回复
co1465550106096
2016年07月05日 09:35:48
21楼
wenka1982 发表于 2016-6-16 23:39 现在楼房都是单元房,楼上楼下都一样,露台的单立排水管应该不是排污水的,可能是排露台废水的,与卫生间的 …是顶楼户型 露台楼下是另外一个户型家的卫生间 不是排废水的管 是排污管
回复

相关推荐