房子是顶楼 只有一个卫生间 想在露台改加个卫生间 露台上有一根楼下户型卫生间的排水管伸上来的排气管口 卫生间排水管应该是双立管形式 想请问 可以利用这根管道作为马桶排污管吗 加三通做平层排水 会不会影响管道排气 请老师指导下 谢谢
房子是顶楼 只有一个卫生间 想在露台改加个卫生间 露台上有一根楼下户型卫生间的排水管伸上来的排气管口 卫生间排水管应该是双立管形式 想请问 可以利用这根管道作为马桶排污管吗 加三通做平层排水 会不会影响管道排气 请老师指导下 谢谢
2楼
根据你说的双立管,估计应该一个是排水立管,另一个是通气管,建议办法是,将原伸顶通气加长到新增卫生间屋顶上方,马桶排水支管接至原排水立管,不要破坏通气立管。这样就不会影响管道排气了。
回复
3楼
不可以接入通气立管,规范上是不允许的
回复
4楼
路过的,学习了
回复
5楼
siml27 发表于 2016-6-12 11:57 根据你说的双立管,估计应该一个是排水立管,另一个是通气管,建议办法是,将原伸顶通气加长到新增卫生间屋 …如图 伸到屋顶的是一根管 应该是排气管口 排水管口似乎就没有通上露台 用他排污似乎有些不可行:L
回复
6楼
会破坏下层通气,规范也不允许。
回复
7楼
现在楼房都是单元房,楼上楼下都一样,露台的单立排水管应该不是排污水的,可能是排露台废水的,与卫生间的排水管应该不是同一条,如果楼下也把露台改成卫生间,排污水至废水管,该废水管承受不了那么多污水,楼下就遭殃了。
回复
8楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
9楼
应该是不行的,
回复
10楼
不可以接入通气立管,规范上是不允许的
回复
11楼
肯定是不允许
回复