在做保护的时候,有了过电流保护了,还需不需要做过负荷保护?
在做保护的时候,有了过电流保护了,还需不需要做过负荷保护?
2楼
对于断路器来说,过负荷是由热保护动作机构执行保护的,即长延时保护
个人理解过负荷保护属于过电流保护的一种吧,不过短路保护也属于过电流保护,即瞬时保护或
短延时保护
所以,不能简单的把过电流和过负荷保护等同起来
个人看法,仅供参考
回复
3楼
长工 发表于 2016-6-8 23:32 对于断路器来说,过负荷是由热保护动作机构执行保护的,即长延时保护个人理解过负荷保护属于过电流保护的 …短路保护,是通过磁机构来执行
回复
4楼
本就是一个问题,偏要整那么复杂。
过负荷的本质就是过电流。
回复
5楼
过负荷指的是长延时保护吧
回复
6楼
谢谢!!!!!