请教:千级和十万级、三是万级能否共用一个AHU?附加:700平米的千级车间能不能用AHU+FFU,AHU承担负荷?
请教:千级和十万级、三是万级能否共用一个AHU?
附加:700平米的千级车间能不能用AHU+FFU,AHU承担负荷?
2楼
净化空调最忌讳的就是不同级别用一个空调系统。
回复
3楼
最好还是分开,千级独立做,十万级、三十万级共一个。
AHU+FFU应该不行的,AHU+高效过滤器。
负荷大概是200KW。
回复
4楼
能再具体点吗?多回点风应该可以满足负荷要求?
回复
5楼
+DC的方案老板否决,AHU+高效,风管不好做,吊顶上面只有1.1M的空间
回复
6楼
关键要看不同等级的房间所做的产品是否会交叉污染,如果会,就不能用一个系统
如果不会就可以,空调箱体按照千级来选择
回复
7楼
千级用DC+FFU 肯定投资大,就是一烧钱啊,吊顶还有1.1高,做风管还是可以做的
回复
8楼
不同净化级别最好别用一个空调系统;
700平米的千级车间用AHU+FFU不合适,造价高
回复
9楼
用同一AHU不妥
除了上面说的以外,还有一个问题。如何确定送风温差。
千级送风量(换气次数这么大)10万级送风量(换气次数相对少) 同一AHU出来的风温度是一样的,怎么保证这两个房间的温度控制同时满足?
回复