塔吊跳闸各位来帮忙找下原因
qq_1465277252162
2016年06月07日 13:35:42
只看楼主

工地塔吊与其他设备共用二级箱,有250A漏保2个,160A漏保2个。其中塔吊接了250A漏保上,其他回路接三相用电设备时塔吊漏保不会跳闸,但是接220V设备时塔吊漏保就会跳闸。这是为什么?

工地塔吊与其他设备共用二级箱,有250A漏保2个,160A漏保2个。其中塔吊接了250A漏保上,其他回路接三相用电设备时塔吊漏保不会跳闸,但是接220V设备时塔吊漏保就会跳闸。这是为什么?
免费打赏
鸭江绿水
2016年06月07日 13:48:51
2楼
漏保是三极还是四极的?如果接单项设备漏保必须是四极,才能单相三相混接
回复
qq_1465277252162
2016年06月07日 13:52:46
3楼

4极漏保
回复
大颍河
2016年06月07日 14:56:12
4楼
莫缘来生 发表于 2016-6-7 13:52 4极漏保两种可能,1,塔吊漏电坏了,2,线接错了
回复
大同00
2016年06月07日 15:46:20
5楼
很可能是接线错误。
回复
qq_1465277252162
2016年06月07日 16:04:33
6楼

漏保是好的,二线也没接错,不接220V设备就不会跳闸
回复
qq_1465277252162
2016年06月07日 16:05:18
7楼

塔吊都用了10多天了,接220的V也没有接错
回复
zz8269
2016年06月07日 19:26:58
8楼
本帖最后由 zz8269 于 2016-6-7 19:28 编辑

查单相负荷有无接地的地方。
回复
lsy135511
2016年06月21日 23:15:43
9楼
220V肯定接在三极漏保上,产生三相不平衡电流而带来的零序电流大于漏宝了使其跳闸。属于接线不规范。
回复

相关推荐