老朱下午高层24题选择墙厚解答的探讨
ljg660512
ljg660512 Lv.12
2016年06月06日 18:18:14
只看楼主

老朱下午高层24题:2100mm长剪力墙墙厚选择解答:当bw=300时,根据《高规》7.2.15条注,bf/hw<3时,按无翼墙考虑hf/bw=2.5<3,hw/bw=2100/300=7,按无翼墙断肢剪力墙考虑------,最后答案为bw=350mm,选(B)对其解答中假设bw=300,感觉没有依据。个人理解:按下述解答:一级底部加强部位应bw>200mm(高规7.2.1条),则有750-200=550<3bw=600,应视无翼墙的一字形,按高规7.2.1条,应bw>220,则有hw/bw=2100/220=9.5>8,非短肢剪力墙,一级轴压比应>0.5,按此并根据题意N=1.2x3900kN,列出方程得bw=252mm,最终取bw=300,选(A)。

老朱下午高层24题:2100mm长剪力墙墙厚选择解答:
当bw=300时,
根据《高规》7.2.15条注,bf/hw<3时,按无翼墙考虑
hf/bw=2.5<3,hw/bw=2100/300=7,按无翼墙断肢剪力墙考虑------,最后答案为bw=350mm,选(B)

对其解答中假设bw=300,感觉没有依据。
个人理解:按下述解答:
一级底部加强部位应bw>200mm(高规7.2.1条),则有750-200=550<3bw=600,应视无翼墙的一字形,按高规7.2.1条,应bw>220,则有hw/bw=2100/220=9.5>8,非短肢剪力墙,一级轴压比应>0.5,按此并根据题意N=1.2x3900kN,列出方程得bw=252mm,最终取bw=300,选(A)。
免费打赏
顾得心情
2016年06月07日 08:47:28
2楼
你思路不对,墙厚你最终都取300了,肯定就是短肢了,但你是按非短肢计算的,而且你判断翼墙的时候,翼墙长度取值有误。
回复
ljg660512
2016年06月13日 00:32:26
3楼
楼上说的有道理。
之前个人判断计算有些问题,而且N值也不应乘以1.2。
但是,反过来想:似乎四个答案都不对。墙肢厚度取到不大于2100/8=262.5,然后反过来再按此验算轴压比,岂不仍然是一般剪力墙,譬如bw=260

为何老朱为了展示他书中的内容而这样引导考生来浪费业主和国家的材料?本来墙后260可以的话为何做到300,并且明明短肢不利却非要搞成短肢,加大了墙后不仅仅是混凝土的浪费,相应配筋率所限引起钢筋增多,自重加大引起地震力加大,增大P-效应--------。
回复
yuansuoya
2016年06月13日 01:32:30
4楼
好好研究啊,“季节性冻土“季节性冻涨土“,有效桩长26,图上少3m,连坑4道。文字游戏无处不在,语文需要回炉再造
回复
nilkxy
2016年06月13日 08:18:48
5楼
谢谢楼主分享!!
回复

相关推荐

APP内打开