接地系统 -----0.4kV出线带剩余电流的 TN 系统,线路末端 应不应该重复接地???
qq_1403258728970
Lv.7
2016年06月04日 21:16:16
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
0.4kV出线带剩余电流的 TN 系统,线路末端 应不应该重复接地???求大神指导
0.4kV
出线带剩余电流的 TN 系统,线路末端 应不应该重复接地???
求大神指导
免费打赏
qq_1403258728970
2016年06月04日 21:21:26
2楼
没人 回复???
回复
大同00
2016年06月04日 21:32:09
3楼
不能。N重复接地后剩余电流保护装置很可能一直报警。
回复
mmcz01
2016年06月05日 06:45:21
4楼
PE线、PEN线可重复接地,但N线不能。