符合下列条件时,系统应分区供水: 1、系统工作压力大于2.4MPa; 2、消火栓栓口处静压力大于1.0MPa; 3、自动喷水灭火系统报警阀处工作压力大于1.6MPa或喷头处工作压力大于1.2MPa。请教,既然第二点要求了静压大于1.0MPa分区了,为什么还要第一点系统工作压力大于2.4MPa分区?

符合下列条件时,系统应分区供水:
1、系统工作压力大于2.4MPa;
2、消火栓栓口处静压力大于1.0MPa;
3、自动喷水灭火系统报警阀处工作压力大于1.6MPa或喷头处工作压力大于1.2MPa。
请教,既然第二点要求了静压大于1.0MPa分区了,为什么还要第一点系统工作压力大于2.4MPa分区?





免费打赏
meihaoshiguan
2016年06月05日 19:57:46
2楼
静压和工作压力不是一个概念。
个人理解后者应该是动压